Arkadaşlar Merhaba;

Dublex dairem var ve klimamı kurdurmak istediğim yerde iç ve dış Üniteleri arasında yaklaşık 4 m gibi bir Dikey fark olması gerekiyor. Toplam uzunluk ise en fazla 10m.
Klimam Mitsubishi inverter 9000 Btu.
Arkadaşlar Teknik olarak mümkünsüz bir durum var mıdır? Görüşlerinizi bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dış ünite mi aşağıda olacak yoksa iç ünite mi ?
dış ünite aşağıda olacak ise sorun yok ama iç ünite aşağıda olacak ise emiş borusuna yağ lup u yapılması gerekir
mitsubishi servisleride bunu bilir diye düşünüyorum
 