1214 enkoder sayma yardim

benim encoderi disarda olcu aletiyle denedim.puls veriyor gerilimde 5v 7v arasi degisiyor puls zamani.ama plcde sayamadim.firmwarei 4.1.1 yapmistim ondanmi kaynaklaniyor.hanvi parametreyi yanlis sectim acaba .plc giriste sorun olsa normal io olarak calisiyor.encoderinde 24v pulsmi vermesi gerekiyor?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
tabiki encoder 24 v vermesi lazım line driver ise a-b-z a^-b^-^z gibi uçlar vardır bunu plc ye direk bağlayamazsın
 
tesekkurler a ve b cikislarini transistorle sureyim o zaman.bendeki encoder cin mali a b cikislari var beslem 24 v ama cikislar dusuk.
 