3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

Çekeceğim kablo öznur marka sitesinde isaretledigim bölge üçgen 605 yan yana 780 A taşımaktadır yazıyor
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20220801-095815_Chrome.jpg
    Screenshot_20220801-095815_Chrome.jpg
    129 KB · Görüntüleme: 17
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...-kv-pvc-izoleli-bakir-iletkenli-kablolar.html
znur kablo teknolojı, çook çook iyi ustun, yada Vatan kablo çok geri kalmış teknolojide..ablolar yan yana döşendiğinde, akım taşıma kapasitesi aksıne düşer, bunun bir k katsayısı vardır.

K
teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar

Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
 
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...-kv-pvc-izoleli-bakir-iletkenli-kablolar.html
znur kablo teknolojı, çook çook iyi ustun, yada Vatan kablo çok geri kalmış teknolojide..ablolar yan yana döşendiğinde, akım taşıma kapasitesi aksıne düşer, bunun bir k katsayısı vardır.

K
Hiç kimse aliminyum havai hat düşünmemiş. Hesabını yapmadım ama ikili bir havai aliminyum hat gerilim düşümü ve akim taşıma kapasitesini kurtarır mı acaba ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,377
Mesajlar
917,107
Kullanıcılar
450,252
Son üye
Ogiloji

Yeni konular

Geri
Üst