380V Tek Fazın Çok Isınma Sorunu

Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Yalnız, problemin, aldığınız ürüne doğru dürüst servis yapılmadığından kaynaklandığını unutmayın.
Aynı problemleri bir daha yaşamamanız dileği ile iyi akşamlar dilerim.
Evet, ilk gelen servis personeli trafonuz yanmış demişti ve trafo yapmaya çalışıyordu. Sonraki gelen sadece kondansatör arızası olduğunu söyledi. Şimdikilerle 6 ayda bir Bakım yapmak üzere anlaşma yaptık. Umarım aynı sorunu yaşamayız.
Bence,dengesiz yüklenme ! vardı. 80 kva içinde aynı sorun çıkabilir.
Akım kontrolu şart.Faz yükleri da- ğıtımı mutlaka gözden geçirilmeli.
Bunu dikkate alacağım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.