Merhaba. Çiftliğimizde, korumam gereken, beygir veya kw olarak gücünü bilmediğim 2 motor var. Pensampermetre kullanarak hatlardaki akımı ölçtüm. Ayrıca bir de eski bir jeneratörümüz var.
1. motor, trifaze, pako ile yıldız üçgen yol veriliyor. Bir fazından üçgendeyken tam yükte 19.8A akım geçiyor. Halihazırda elimde bulunan 32A OAG kontaktörüme 23-32 termik alıp 23 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
2. motor monofaze derin kuyu dalgıç pompası, kalkışta bir kaç saniye 20 amper çekiyor ve 9.8 ampere düşüyor. (Ara sıra 20 amper çekişi 25-30 saniyelere kadar çıkıyor. kış olduğu için buzlanmalardan dolayı boruların tıkalı olabileceğine yoruyorum bu durumu. Tam emin değilim.) Bu motor için de 18A chint kontaktör ve 12-18A termik röle alıp 12 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
3. 16kW/20kVA alternatör güç değerlerine sahip bir jeneratörümüz var. Datasheet vs. bulamadığım için 16kW/3/230 şeklinde kaba bir hesap yapıp 32A kontaktöre 25A ayarlı termik röle koydum.
Bu 3 durum uygun mudur? Uygun değilse olması gereken hakkında bilgi verebilir misiniz?
Not: Elektrik elektronik mühendisiyim, Gömülü yazılım alanında çalışıyorum. Babamın çiftliğine zaman zaman iyileştirmeler yaparak vakit harcıyorum. Anlayışınız için teşekkürler.
1. motor, trifaze, pako ile yıldız üçgen yol veriliyor. Bir fazından üçgendeyken tam yükte 19.8A akım geçiyor. Halihazırda elimde bulunan 32A OAG kontaktörüme 23-32 termik alıp 23 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
2. motor monofaze derin kuyu dalgıç pompası, kalkışta bir kaç saniye 20 amper çekiyor ve 9.8 ampere düşüyor. (Ara sıra 20 amper çekişi 25-30 saniyelere kadar çıkıyor. kış olduğu için buzlanmalardan dolayı boruların tıkalı olabileceğine yoruyorum bu durumu. Tam emin değilim.) Bu motor için de 18A chint kontaktör ve 12-18A termik röle alıp 12 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
3. 16kW/20kVA alternatör güç değerlerine sahip bir jeneratörümüz var. Datasheet vs. bulamadığım için 16kW/3/230 şeklinde kaba bir hesap yapıp 32A kontaktöre 25A ayarlı termik röle koydum.
Bu 3 durum uygun mudur? Uygun değilse olması gereken hakkında bilgi verebilir misiniz?
Not: Elektrik elektronik mühendisiyim, Gömülü yazılım alanında çalışıyorum. Babamın çiftliğine zaman zaman iyileştirmeler yaparak vakit harcıyorum. Anlayışınız için teşekkürler.