Aktif Guc L2 fazi ekside gorunuyor

aksu06

Üye
Katılım
7 Ocak 2017
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Ankara
Arkadaslar merhaba enerji analizoru olcum sonucunda L1 ve L3 fazlari normal ama L2 fazinda bir anlik olarak aktif guc eksi 2kw a dusuyor bu bahsettgim yer bir ev. Harmonik ise 100 de 100 harmonik akim var anlik olarak cogunlukla bana aktif gucun haftalik olcumde L2 fazinda neden eksi 2kw a dustugunu bilen varsa soyleyebilirmi yada aktif guc neden eksi olurki bir faz da
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Enerji geri beslemesi olmayan yerde,- ak-
tif güç olmaz.Bahsettiğiniz fazdaki akım
trafosu uçlarını yer değiştirip ölçümü tek-
rarlayabilirmisiniz ? Diğer tüm bağlantıla-
rında doğru olduğunu kontrol etmenizde
yarar var.
 
Uclar dogru cunki sadece haftalik olcumun 1 gununde eksiye dusuyor.
 
Analizör değişecek gibi görünüyor.
 