b tipi sigorta ile c tipi sigorta arasındaki fark nedir?

biyQmen

Üye
Katılım
7 Şub 2010
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
35
b tipi sigorta ile c tipi sigorta arasındaki fark nedir arkadaşlar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Btipi sigortalarda yüksek akimda sigortanin devreyi acma degeri kendi degerinin 3-5 katidir. Yani Sigortan B16 tipi ise normalde 16 Amper akim gecmesi gerekir,Ancak yüksek akim cekilmesi durumunda 80 ampere kadar Elektromanyetik olarak kapatmaz.Bu arada kablolar isinacagi icin termik devre akimi kapatir.Ancak kablo kesitin cok büyükse, isinma daha az olacagi icin, akim gecmeye devam eder!Bu akim 80 Ampere ulasirsa (5*16=80) Elektromanyetik devre akimi keser. C tipi sigortalarda bu oran 8-10 katidir.Yani 16*10=160 Amper
 
Merhaba
Sigortalarin akimi kesme sureleri ortalama ne kadardir? Milisaniyemi mikrosaniyemi?

Btipi sigortalarda yüksek akimda sigortanin devreyi acma degeri kendi degerinin 3-5 katidir. Yani Sigortan B16 tipi ise normalde 16 Amper akim gecmesi gerekir,Ancak yüksek akim cekilmesi durumunda 80 ampere kadar Elektromanyetik olarak kapatmaz.Bu arada kablolar isinacagi icin termik devre akimi kapatir.Ancak kablo kesitin cok büyükse, isinma daha az olacagi icin, akim gecmeye devam eder!Bu akim 80 Ampere ulasirsa (5*16=80) Elektromanyetik devre akimi keser. C tipi sigortalarda bu oran 8-10 katidir.Yani 16*10=160 Amper
 
S.a. Arkadaşlar.forumlara baktım ama ihtiyacım olanı bulamadım.audıo marka görüntüsüz konuşma sistemini kablolama dahil a dan z ye anlatabilirmisiniz. Mesela santralden şu cins kabloyu şu şekilde çekeceksin...toplamda 6 daire olacak.belki urunun içinde böyle Bi şema çıkabilir ama ince malzeme sonradan alınacağı için kablolamayı düzgün Bi şekilde yapmam gerekiyor.yardımcı olursanız çok memnun olurum
 

2000 yılından önce 2 adet sigorta tipi bulunmakta idi.G tipi sigorta(gecikmeli sigorta) L tipi sigorta(hızlı sigorta) diye geçmekteydi. 2000 yılından sonra sigortalara standart kazandırıldı. (Sigortaların üzerlerinde yazan nominal akımların 5,10,15,20 katlarında 0,4sn içersinde açma yapması)

Örneğin:B tipi 10A bir sigortanın üzerinden geçen akım 50A olması durumunda 0,4sn içersinde açma yapması gerekmekte.(Yeni standart gereği) Diğer sigortalar için değerler aşağıda bulunmakta.

Aşırı akım koruma cihazlarının açma akımları:


· B Karakteristikli kesiciler (MCB)(Priz ve aydınlatma, binalarda) Iₐ=5.In

· C Karakteristikli kesiciler (MCB)(Motor ve sanayide) Iₐ=10.In

· D (Motor ve sanayide) (MCB) Iₐ=20.In

· MCCB (Ana kolon ve motorlarda) Iₐ=8-12.In

· NH/gG-Sigortalar (Ana kolon ve motorlarda) Iₐ=8-12.In

Iₐ:Açma akımı

In:Nominal akım
 
Teşekkürler,
Peki C ve D tipi için de aynı süre mi(0,4sn) söz konusudur?

Örneğin:B tipi 10A bir sigortanın üzerinden geçen akım 50A olması durumunda 0,4sn içersinde açma yapması gerekmekte.(Yeni standart gereği) Diğer sigortalar için değerler aşağıda bulunmakta.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,298
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst