Merhaba öncelikle forumdaki benzer konuları araştırıp okudum ancak aradığım cevabı bulamayınca yazmak istedim. 5 katlı bir Teknokent binasında artık akım anahatarı test ederken cihaz uyarı vermesi üzerinde pirizler üzerinden voltaj ölçümleri yaptım. Aynı priz üzerinde L-N arası 220v ölçerken L-PE arasını 255v ölçtüm ve N-PE arasını da 35v ölçtüm. Bu ölçümleri binanın her katından en az 2 oda olacak şekilde 5 katta da yaptım. Ve prizler toprak hattında 30-50v arasında voltaj olduğunu gördüm. Bu duruma ilave olarak 4 ve 5. katlarda 1-2 prizde aldığım değerlerde L-N 230V L-PE 205V PE-N 25V şeklinde olduğunu gördüm. Tesisin trafo gücü 630kva bunun o an için yaklaşık 25-30kva lık kısmı kullanılıyordu. Ayrıca upslerin bağlı olduğu prizlerde yaptığım ölçümlerde değerler gayet olması gerektiği gibiydi. son olarak binada ortak alan olarak her katta mutfak bulunmakta. Mutfak prizlerinde de ölçüm yaptım onlarda da herhangi bir sorun görmedim.
fazlar arası yük dağılımlarının dengesiz olması nötr üzerinde böyle bir voltaja sebep olurdu diye düşünüyorum.
Sizin bu konu hakkındaki fikir ve önerileriniz nedir ?
Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.