Arkadaşlar gerilim düşümünü hesaplarken. Yıldız üçgen çalışan dalgıç motor . Pano içerisi 16 mm kablo güç devresi ve kuyu inişi 300 mt 2x(3x16+10)mm kablo . 22 kw 400 volt dalgıç e% formülü hesapladigimizda kuyu inişi 2 kablo olduğu için 32 mm mi al caz kablo kesitini ve bu hesaba pano daki kabloyu da dahil ediyormuyuz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motor yıldız üçgen yolverme ile yapıldığı için kuyu iniş kablolarının bir kısmı üçgen diğer kısmı yıldız devre içindir. gerilim düşümü hesabında kuyu dibine giden hattı 16mm2 almak gerekir.
 
kesiti arttırmanız gerekli dir.ayrıca 400 vac yazmışsınız türkiye de 400 vac yok 380 vac var eğer kendinize ait ve çıkış voltajını 400 vac olarak ayarlamadınızsa voltajı 380 vac seçmeniz gerekli!Şunu da ekleyeyim 300mt kuyu inişi yazmışsınız sayacınızın oradan voltajı ölçünüz mesafe çok uzun ana panoya gelen voltaja göre hesaplama yapınız motorunuz 22 kw 400 voltta çekeceği akımla 380 voltta çekeceği akım aynı olmayacaktır!Veya ana panonuza 375 vac geliyorsa yine 400 vac göre amper yükselecektir!
 
Haklısınız bu şehir şebekesi için öyle Bizde özel sarılmış trafolar var faz faz arası 500volt. faz- nötr arası 289 volt cikislarimiz var. Sayacta kuyunun yanında diil salta o.g den okuma yapıyor
 
Aslında benim net öğrenmek istediğim bilgi yol verici yıldız üçgen olunca gerilim düşümü 16 mm mi al caz yoksa 32 mm al caz ve nedeni açıklayıcı olursa sevinirim şimdiden herkese kolay gelsin
 
Yıldız üçgen ayrımını sizden duydum.Motor 22kw sa hesabı voltaj ve kW bilgileriyle yapabilirsiniz!Motorlar da demaraj amperinden dolayı mı yıldız-üçgen olmasını belirtiyorsunuz?Bence motor kW bilgisi ve Şebeke voltaj bilgisi yeterlidir. Site de elektronik paket adlı bir program var o programda gerilim düşümü hesabı vardı sanırım yine android te elektrikçi adında bir program var oradan da hesaplayabilirsiniz. Yine de kablo kesitini çıkan sonucun bir üst kesitini tercih ediniz bence
 
32 mm2 kesit yok. 35mm2 kesit kullanırsan hat sonu gerilim düşümü %2,33 çıkar. Ama ilk mesajınızda kuyu inişi 300mt demişsiniz. sayaç ile motor arasındaki tüm mesafeyi hesaba koymak lazım. motor kumanda panosunun sayaç noktasına olan uzaklığını da bilmemiz gerekir.
 
32 mm olmadığını bende biliyorum motora 2 adet 16 mm kablo gidiyor anlamassiniz soruyu
 
Siz sayacida boş verin arkadaş asıl soruya gelelim yol verici panoya gelen havai hat Raven iletken o da 230 ampere taşıma kapasitesi var.
 