Kablo Kesit Hesabı Formülleri

Konusu 'Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri' forumundadır ve has_artvin_li tarafından 1 Aralık 2008 başlatılmıştır.

  1. has_artvin_li
    Çevrimdışı

    has_artvin_li Paylaşımcı üye

    Katılım:
    18 Ocak 2008
    Mesajlar:
    636
    Beğenilen Mesajları:
    142
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    Endüstriyel elektronik

    Selamun aleyküm arkadaşlar Bana motorlar için kablo kesit hesaplarında kullanacağım formüller lazım mümkünse en basit hali ile olmalarını tercih ederim malum matematiğim biraz kısıtlıdır da normal şartlarda hesap makinesi ile hesaplama yapacağım bir şekilde olursa çok makbule geçer ve bunların yanında formullerde kullanılan terimlerin de ne amaçla kullanıldığını yazarsanız memnun olurum herkese teşekkürler ve hayırlı çalışmalar dileklerimle...
    Entes
    Entes
  2. elektronik67
    Çevrimdışı

    elektronik67 Üye

    Katılım:
    20 Eylül 2006
    Mesajlar:
    362
    Beğenilen Mesajları:
    20
    Ödül Puanları:
    18
    ve aleyküm selam forumda aratırsan fazlasıyla bulabilirsin arkadaşım
  3. ali erkan
    Çevrimdışı

    ali erkan Yeni Üye

    Katılım:
    17 Aralık 2008
    Mesajlar:
    1
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    154kv güç var meafe15mt kaçlık kablo kulanmam gerekir
  4. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    499
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Herhalde 154kW demek istediniz.

    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A

    En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)

    %e=0,0124.L.N/s
    %e=0,0124.15.154/150
    %e=0,19
  5. mustafaöz
    Çevrimdışı

    mustafaöz Üye

    Katılım:
    10 Şubat 2008
    Mesajlar:
    75
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    8

    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A


    bu hesaba göre 15 kw motor 26,3 A çeker sonucu çıkıyor. oysaki 15 kw motorun etiket değeri 30.5 A.

    yoksa benmi yanlış çözümledim formulü. yanlış isem düzeltin lütfen.
  6. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    bknz.Motorlarda verim konusu
    Motor etiket ve beyan güçleri mil gücüdür yani mekanik güçtür kayıpları eklerseniz giriş elektriksel gücü bulursunuz verim=Pçıkış/Pgiriş verim değeri etikette yazar.
    etiket değerinin 30,5A hesabınızın ise 26,3A çıkma nedeni bu arkadaşım.
    genç arkadaş bunu beğendi.
  7. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    499
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Etiket değeri, motorun milinden vereceği güç değeridir. Şebekeden çekilen gücü bulmak için kayıplar da eklenmelidir.
    Daha önceki mesajımdaki değerlere kayıplar da eklendiğinde şebekeden çekilecek akım artacaktır.
    Bir de cosfi faktörü var. Ben hesapta ortalama bir cos fi değeri aldım (0,8). Bu daha az da olabilir daha fazla da. Asıl önemli etken bu.
    Analizör bunu beğendi.
  8. Crocky
    Çevrimdışı

    Crocky Yeni Üye

    Katılım:
    6 Kasım 2009
    Mesajlar:
    12
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    hesabı biliyorum da neyi neye göre hangi kablo tipi seçeceğimi bilmiyorum hangi yalıtım ve korumalı kablo seçmem gerek bilmiyorum yardım eder misiniz?

    siz 293A bulduktan sonra nasıl karar verdiniz NYY 3*150+70mm2 ye bir de cahilliğimi mazur görün nyy deki 3*150 nedir toplam 520mm2 anlamında değildir herhalde, 3 faz çarpı 150 + 70 mi? bi açıklarsanız acil lütfen

    yarın sınavım var :D
  9. serkandogan
    Çevrimdışı

    serkandogan Yeni Üye

    Katılım:
    14 Kasım 2009
    Mesajlar:
    7
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    elektirik
    kablo üzerindeki3x150+70mm2 değerler nasıl belirleniyor
  10. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi


    Kesit hesabında 2 gerek şart yerine getirilmelidir bunun birisi gerilim düşümü hesabı diğeri akım kontrolüdür.(ısınma hesabıdır)
    Kablonun havada ve toprak altında durumları için akım taşıma tabloları vardır. Çekilen akım kablı akım taşıma kapasitesinin altında olmalıdır bu karşılaştırmaya akım kontrolü ısınma hesabı denir (akım taşıma kapasitesini düşüren etkenler montaj usülleride vardır detaya inmiyorum)
    Hesaplardaki kesit 1 faz kablo kesitidir. Her kablonun nötr iletkeni standarttır.Kablo kataloglarından bu değerleri görebilirsiniz.(bazı kabloların farklı nötr kesit alternatifleride vardır 4x16 yerine 3x16+10 gibi)
    Kendi hazırladığım trafo gücü hesabı,kesit hesabı,kablo akım taşıma kapasitesi cetveli ve kompanzasyon hesabı dosyası;
    http://www.kontrolkalemi.com/forum/...sitesinin-hesaplanmasi/sayfa2.html#post178116
: kablo, hesabi, kesit, formulleri