Kablo Kesit Hesabı Formülleri

150 lik kablo fazla deyilmi . eyer yanlış hesaplamadım ise tabiki. formüle göre 50 lik kablo kafi geliyor...

L=15
N=154(kw)

%3

0.0124 x 15 x 154 / 50 = 0.57
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
150 lik kablo fazla deyilmi . eyer yanlış hesaplamadım ise tabiki. formüle göre 50 lik kablo kafi geliyor...

L=15
N=154(kw)

%3

0.0124 x 15 x 154 / 50 = 0.57

Sn. mukavemet, kablo kesit tespitinde sadece gerilim düşümü hesabı yaptığımıda bunun gibi sonuçla karşılaşırız. Gerilim düşümüne ilaveten, akım taşıma kapasitesinide göz önünda bulundurmalıyız ki kablo yük akımını taşıyabilsin.

Şu mesajımdaki hesaba bakarsanız olay anlaşılır.
 
3 faz 150mm ve + nötr 70mm anlamına geliyor dostum
 
iyi akşamlar kablo kesit heSABINDAKİ 0.0124 RAKAMINI NASIL BULDUNUZ
 
iyi akşamlar kablo kesit heSABINDAKİ 0.0124 RAKAMINI NASIL BULDUNUZ

%e=100.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP]
L: Mesafe (mt)
N: Güç (W)
k: Öziletkenlik katsayısı (bakır için:56 m/Ωmm2)
U: Şebeke gerilimi (V)

Bakır kablo için sabit değerleri yerlerine yazarsak:

%e=100.L.N / 56.s.380[SUP]2[/SUP]

Bu formilde güç W olarak ifade edilir normalde. Biz kW olarak yazdığımızda ilave olarak bir de 1000 rakamı çıkar:

%e=100.L.N.1000 / 56.s.380[SUP]2[/SUP]

Bütün sabitlari bir kenara alırsak:

%e=100.1000.L.N / 56.380[SUP]2[/SUP].s
%e=100.1000 / 56.380[SUP]2[/SUP] . L.N/s
%e=0,0124.L.N / s
 
25 a oto. şalterli bir dağıtım panosunda 6o ad sigortaya kaçlık kablo çekilmesi gerekir
 
25 a oto. şalterli bir dağıtım panosunda 6o ad sigortaya kaçlık kablo çekilmesi gerekir

Hönk ???

Ben şahsen YTÜ elektrik mühendisliğini 5 sene okudum. Birçok arkadaşımızda yine mühendisliği en az 4 sene ve teknikerliği 2 sene artı 2 sene tecrübe şeklinde okudu.

Şimdi biz enayi miydik de bunca sene canımız çıka çıka okuduk? bizim bilgilerimiz internetten öğrenilemiyor muydu? Yada siz mi çok uyanıksınız?

Bir ebru sanatı iki elektrik kitaplardan,internetten vs.. öğrenilcek birşey değildir.

Yapın siz ordan burdan bilgilerle ucuz tesisatlar. Yapın ki her yangında sebep bulunamayınca elektrik kontağından denilsin. Yapın ki işcilik maliyetleri, çalışan işci maliyetleri yerlerde sürünsün. Penseyi göt cebine takan herkes elektrikçi olabiliyor olsun. Boti nin sorusunu genç arkadaş iyi niyetle ve iyilik olsun diye çok güzel paylaşımla cevap vermiş. Ama ben ondan önce görsem vereceğim cevap" 0,0124 sayısı mühendislikten geliyor" olurdu.
 
En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)
konuya müdahale ettıgım ıcın özür dilerim fakat toprakta daha fazla akım cektigini biliyorum ıkletkenın

 
Arkadaşlar merhaba yukarıda bazı arkadaşlar kesit formülü için 0.0124*l*güç/kesit formülü var eğer bu formül doğruysa 0.0124*15*154/16=1.7 çıkıyor.yani % 3 den küçük ama biz 16 lık kablonun gücü çekemeyeceğini biliyoruz.Bu formül bana saçma geldi.Bilen bir arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
 
Herhalde 154kW demek istediniz.

P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=154000/1,73.380.0,8
I=293A

En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)

Merhabalar, Bu formül trifaz için geçerli, paki mono faz içinde aynı formül geçerli mi?
 