kablo kesit hesabı

ERLOS

Üye
Katılım
6 Mar 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
L:500 mt.
P:110 kW
U: 400 V
%e: 5
Kablo cinsi Alüminyum olacak gerekli kesit ne olmalıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu mesafeye yaklasık, 2 adet 120 veya 150 mm.lık kalblo cekmenız gerekır, ama en iyisi bu mesafeye OG ıle enerjı tasımakdır.
 
371 mm olmalıdır alüminyum kablo formda arştırma yaparsanız hesaplama proğramlarını bulabilirsiniz
 
kablo kesit programından bakabilirsin
 
Kesit hesaplama programlarındaki sistem cosQ değerini kompanzasyon yapılmış cosQ değerini mi gireceğiz?
 
bu kesit biraz fazla değilmi sence :? öğrenmek amacıyla soruyorum..

İKSİR arkadaşım sorun uzda haklısınız, kablo yük cetvellerinde, 120 kw (220 amp.) karsılıgı 150 mm. yetr görülebilir ama burada bırde mesafe sorunu var. Klasık kesıt hesaplama ıle gıderesenız, belkı daha küçük kesıt cıkacak.Klasık usulde hesaplamada, 100 yeter görünür belkı, kablo akım cetvellerıne bakarsanız bu kesıt veya bır üstü (120 mm.gibi ) yeter görünüyor. Benımkı tamammen , tecrübe ile verılmiş değerdır. Sadece , formülle gıtmek bazen yanıltıcı olabilmektedir..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst