MErhabalar arkadaşlar bir kaç sorum olucak.

Elimizde bir tane konpanzasyon panosu mevcut 18 kademeli toplam gücümüz 50 kwar 2si trifaze geri kalan kondanstörler monofaze olucak şekilde kondanstör daglımı nasıl olmalarıdır ve x5 sayaç akım trafolu sayaç baglantı şeması lazım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
MErhabalar arkadaşlar bir kaç sorum olucak.

Elimizde bir tane konpanzasyon panosu mevcut 18 kademeli toplam gücümüz 50 kwar 2si trifaze geri kalan kondanstörler monofaze olucak şekilde kondanstör daglımı nasıl olmalarıdır ve x5 sayaç akım trafolu sayaç baglantı şeması lazım.

Bağlantı şeması röle arkasında yada kılavuzunda bulunur. x/5 sayaç bağlantısı var nasıl bağlamam lazım falan demek istiyorsun herhalde işin mantığını bilmiyorsun.
1- Sayaç yada röle akım trafolarının sırasının önemi yoktur(şebekeye göre önde yada arkada) farketmez. Bağlantıda röle akım trafolarının sayaç akım trafolarından sonra bağlanma nedeni sayaç akım trafolarının mühürlü bölmede olmasından kaynaklanır,röle akım trafoları mühürlü bölmeye konmaz.
2- Kompanzasyon barası yada kablosu ana baraya şalter üzerinden bağlanacak.
3- Kompanzasyon bara yada kablo güç bağlantısı röle akım trafosundan sonraki bir noktaya yapılacak.

Dikkat etmen gerekenler bunlar...
 