Motorlarda faz akimi deger farki

Katılım
9 Mar 2010
Mesajlar
34
Puanları
1
Merhaba. Bir pompa testi yapilacak. Bu pompa uzerinde 185 kw lik 3 faz motor var. Bu motorun her fazindan gecen akim degerleri arasinda ne kadar fark olabilir. Yani fazlardan gecen akimlar arasinda deger veya yuzde olarak ne kadar fark olmali?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor sargilarinin direnc degerleri arasinda yok denecek kadar fark var,dikkate alinmaz.faz gerilimleri ayni oldugu surece ayni akim gecer cok az fark olur.
Mesea fazin birinden 15.56 A geciyorsa digerinden 15.64 A gecer ( degerleri ornek olsun diye verdim )
 
yok denecek kadar az olur sayet 3 faz arasında cok fark yok ise yuzde bir bile olmaz
 
Sargilar arası direnç ve fazlar arası gerilimler de bir fark olursa. Motorun sargilar arası çekeceği akımdan fark olur.
 
Elimde 3 tane aynı motor var ve 3 u de fabrika çıkışlı üçünde de fazlar arası akım yaklaşık %10luk bir fark var bunın sebebi nedir
 
Pens ampermet ıle ölçüyorsan, kablonun pens içindeki merkez veya kenarda olması, ampermetrenın dık yatık tutulması gıbı nedenlerle az fark normaldir.
 
Ölcümler umc ile yapılıyor. Pens ile ölçüldügünde ise umc ile farklı çıkıyor.
 