OG Sigorta Atması

Trafonuz kaç kva ? Sigorta kaç amper ? Kaç sigorta atıyor ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hocam ben Ağrı'da bir okulda yöneticiyim sene başından beri asla elektrik kullanamıyoruz başlangıçta bina içindeki sigorta atıyordu sürekli yer altından binaya gelen kabloda patlak varmış bunu bulduk yaptırdık bir ay kadar sorunsuz kullandık bu kezde sürekli og sigortamız atıyor yine mağdur oluyoruz tedaş geliyor sadece sigorta değişip gidiyor 2 gün sürmüyor usta bulamıyoruz anlayan sebebi ne olabilir konu hakkında hiç bilgim yok tek yaptıkları atan sigortayı daha yüksek değer sigprta ile değiştiriyorlar sonuç yine yok lütfen bilgi verirseniz yüzlerce öğrenci bir yıldır mağdur oluyor

Uzaktan cevap zor.

Sizin yapacağınız bağlı olduğunuz üst birime yazı ile bildirim ( ivedi çözüm isteği ) yapmanız .
Ve Tedaşa resmi yazı ile bildirim yapmanız .

Yazı eki olarak resmi arıza kayıtlarını bildirimde yer vermeniz .
Sorumluktandan kurtulma durumu !!!

Og işi her elektrikcinin kapsamında değildir ( özel izin belgeli olması gerekir )
Trafonuz özel mi ?

Tek yaptıkları atan sigortayı daha yüksek değer sigorta ile değiştiriyorlar.
Daha yüksek siğorta takarlarsa sizin siğorta atmaz Tedaşın siğortası atar .
Tedaş bu yüzden yüksek takmaz . ( Kademeli sistem )
 
Sn.arkaplan'ın 24 Ağustos 2016 tarihli beş paylaşım yukarıda ki yazısı aynen geçerlidir. Öncelikle parafudrlardan başlayıp, OG,AG komple gözden geçirilmelidir.
 
Merhaba

Mantıklı değil .
Arıza hakkında detaylı işlemler vs gibi
AG deki kısa devre nerede ?
Sorun hakkında tam bilğiler gerekli .
Sorun giderildi ise yapılan işlemler nedir .
AG Şalter sorun olabilir .

Sonuç .
Olayın ( arızanın ) tüm hikayesi detaylı şekilde anlatılması .
Resim ile gösterimi .

Sonuç . Sebebsiz hiç bir şey yoktur .

GERÇEK BİR DURUM .

AG trafoda OG Hatta hiç bir sorun yok .
AG trafo boşta devre dışı bırakıldı yine OG siğorta atıyor
Tüm kablolar sorunsuz .
Şalter görev görüyor .

SONUÇ : şalter sokuldu içinden kıl şekilde solucan kurusu çıktı . bu kuru solucan enerji geçiyordu .
Kuru kıl gibi kalımış solucan kısa devre yapıyordu . temizlendi sorun düzeldi !!!

İlginç bir durum değil mi ?

Kolay Gelsin .
Trafo ile ag pano arasındaki kabloda sıkıntı var kablo arızalı arıza geriye vurur og sigortalarını attırıyor
 