panoda faz farkı ve kvar mikrofarat arasındaki fark

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar panoda diyelimki bir faz daha fazla akımçekiyor 2 amper daha fazlaçekiyor 2 amperikarşılayacak şekilde sabit grup tek fazlı kondansatör bağlıyamazmıyız
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatör,fazlarda akım fazla çekiliyor diye değil,akım-gerilim arasındaki faz farkına göre he-
saplanarak konur.Akımın yüksek olduğu faz,omik karakteristikli olabilir.Bu durumda koyacağınız kondansatör,kapasitif reaktif beslemeye sebep olabilir.Kondansatör değerini hesaplar iken,tüm
devrenin göz önüne alınması gerekir.Yüksek akım çekilen faz endüktif karakterli ise,tabiiki kondan-
satör konması durumunda daha düşük akım çeker.Fazların durumunu incelemeden kondansatör koymak
yanlış işlemdir(tam tersine zararlı bil olabilir).
 
Fazların durumları incelenerek, hesaplamanı yapıp, fazlara ayrı ayrı kondansatör bağlayıp eşitleyebilirsin bildiğim kadarıyla.
 
1. olasılık : 2 amperlik fazla akım devamlı mı? Ve bilinen bir yükten dolayı mı çekiliyor? Örneğin 1/2 HP lik monofaze motor gibi... Bu durumda o motorun cos fi değerini düzenlemek için yalnızca o devreye girer çıkarken devreye girecek bir kondansatör koyarsın...

2. Olasılık : Eğer aydınlatmadan dolayı çekiyorsa (örneğin flüoresant lamba ) tek tek küçük güçlü kondansatörleri bağlarsın...

3...........

4.........

X. Olasılık ... Biraz paraya kıyarsın . Monofaze kontrollu kompanzasyona dönersin...
 
Münferit kompanzasyon ve trafo sargılarından doğan endüktif yükü kompanze etmek amacıyla yapılan kompanzasyon haricinde sabit grupla kompanzasyon yapılmaz. Hiç bir tesiste yük sabit kalmaz sürekli değişkenlik gösterir bu nedenle ihtiyaç kadar kondansatör grubunu devreye sokan reaktif güç kontrol rölelerine ihtiyaç duyulmuştur. 2008 ocak ayında yürürlüğe girecek olan kompanzasyon yönetmeliğine göre yük dengesizliği fazla olan tesislerin sıkıntı yaşamaması için tek fazlı kondansatör gruplarını devreye alan röleleri tercih etmesi gerekir.
 
selam arkadaslarr bana kompansazyonla ilgili ingilizce döküman lazımm.notlara sahip olan varsa cok mutlu olucamm
 