s71200 ile delta dop b haberleşme sorunu

Merhabalar. s71200 ile dop paneli eternet üzerinden haberleştirmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor.

Söylenenleri harfiyen yaptığımı düşünüyorum. Lakin tek aklıma gelen s71200 yeni versiyon plc V40 deniyorum. Elimde eski plc yok. Sorun ne olabilir acaba.

PLC eğer sıfır ise ilk kullanımda ip adresini tanımlamalısınız.
HMI arkasındaki sistem tuşundan network ayarlarına geldiğinizde ip adresini elle gireceğiniz bir bölüm olmalı. Onu muhakkak tanımlamalısınız.
Onun haricinde ekstra hiç bişey yok. PLC,HMI ve PC nizi switch ile birbirine bağladığınızda ekrana basit bir buton ekleyip butona PLC nin bir input adresini tanımlayın. Fiziksel input verdiğinizde butonda değişme olmalı.
Haberleşme için başka özel hiçbir ayar gerekmemektedir. İmkanınız varsa başka bir panel deneyiniz.
V4.0 cpu ile kullanmadım ancak sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Sonuçta TCP/IP protokolünün değişmesi bence olası değil.

Bende HMI üzerine tanımladığım butonlarda inputa göre değişmeyi gözlemliyordum ancak HMI dan bir input sinyali gönderemiyordum. Sorunumun PLC programında data çakışmasından kaynaklandığını buldum. Örneğin M0.0 gibi bir bit kullandıysanız MW ve MD0,1,2 kullanmamanız gerekiyor(en azından bende durum buymuş).
İyi çalışmalar dilerim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
PLC eğer sıfır ise ilk kullanımda ip adresini tanımlamalısınız.
HMI arkasındaki sistem tuşundan network ayarlarına geldiğinizde ip adresini elle gireceğiniz bir bölüm olmalı. Onu muhakkak tanımlamalısınız.
Onun haricinde ekstra hiç bişey yok. PLC,HMI ve PC nizi switch ile birbirine bağladığınızda ekrana basit bir buton ekleyip butona PLC nin bir input adresini tanımlayın. Fiziksel input verdiğinizde butonda değişme olmalı.
Haberleşme için başka özel hiçbir ayar gerekmemektedir. İmkanınız varsa başka bir panel deneyiniz.
V4.0 cpu ile kullanmadım ancak sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Sonuçta TCP/IP protokolünün değişmesi bence olası değil.

Bende HMI üzerine tanımladığım butonlarda inputa göre değişmeyi gözlemliyordum ancak HMI dan bir input sinyali gönderemiyordum. Sorunumun PLC programında data çakışmasından kaynaklandığını buldum. Örneğin M0.0 gibi bir bit kullandıysanız MW ve MD0,1,2 kullanmamanız gerekiyor(en azından bende durum buymuş).
İyi çalışmalar dilerim.
Dediklerinizi yaptım ama yinede çalışmıyor. Sıfır plc. içine ip atadım. basit program yükledim.
Bil. haberleşiyor. Panel tcp ip bilgisayara bağlanıyor prg atabiliyorum ama kendi aralarında haberleşmiyor. Sanırım plc nin versiyonundan dolayı bir değişiklik var.port no gibi falan.
 
İstasyon ayarlarında karısıklık olabilir. PLC yi fabrika ayarlarına alıp yeniden ip vermeyi deneyin.
 
Dediklerinizi yaptım ama yinede çalışmıyor. Sıfır plc. içine ip atadım. basit program yükledim.
Bil. haberleşiyor. Panel tcp ip bilgisayara bağlanıyor prg atabiliyorum ama kendi aralarında haberleşmiyor. Sanırım plc nin versiyonundan dolayı bir değişiklik var.port no gibi falan.
Mail adresini verirsen sana uygulamalı bir örnek gondereyim dene
 
merhabalar s71200 ile delta dop b ile çalışma yapıyorum sorun şuki plc de ıp 192.168.0.1<br>hmı de 192.168.0.2,pc de ise 192.168.0.3 yaptım.<br><br>siteme ilave olarak bir ethernet sivici koydum.plc,hmı ve pc bu sivice baglı plc ye ve hmı ye ethernet üzerinden baglanıyorum sorun yok fakat plc ile hmı &nbsp;yi birbirleriyle çalıştıramadım yardımcı olursanız sevinirim acaba eksik olan nedir?<br><br>
 
merhabalar s71200 ile delta dop b ile çalışma yapıyorum sorun şuki plc de ıp 192.168.0.1<br>hmı de 192.168.0.2,pc de ise 192.168.0.3 yaptım.<br><br>siteme ilave olarak bir ethernet sivici koydum.plc,hmı ve pc bu sivice baglı plc ye ve hmı ye ethernet üzerinden baglanıyorum sorun yok fakat plc ile hmı &nbsp;yi birbirleriyle çalıştıramadım yardımcı olursanız sevinirim acaba eksik olan nedir?<br><br>
AYARLAR KISMINDA EN ALTTA BAŞKA BİR EKRANLA MARKA İLE ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM AYARINI IŞARETLEYİN
 
Arkadaşlar sorun çözüldü. S7 1200 V4.0 da aşağıda resimde görülen tikin işaretli olması gerekiyor.

Yoksa haberleşmiyor panellerle.
 