Merhabalar , kullandigimiz sistemde 4 adet G120 sürücü mevcut.Ana sürücünün DC Barasından elektrik kesintisi olduğunda diger suruculeri belirli bir saniye besleyebilir miyim?Elektrik kesintisinde sistemin aniden durması istenmiyor.Parametre vs. ayarı var mıdır?
Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar , kullandigimiz sistemde 4 adet G120 sürücü mevcut.Ana sürücünün DC Barasından elektrik kesintisi olduğunda diger suruculeri belirli bir saniye besleyebilir miyim?Elektrik kesintisinde sistemin aniden durması istenmiyor.Parametre vs. ayarı var mıdır?
Teşekkürler.
Böyle birşey mümkün değil. Sürücünün olmayan elektriği üretip motor besleyecek hali yok . Sizin bahsettiginiz durum ancak ups ile olur .
 