Merhabalar ,

Otomasyon sisteminde PLC kullanmadan SOFTPLC ile CODESYS gibi bir programdan I/O lara çıkış vermek mümkün müdür ?
Bu şekilde soft olarak çalışacak sistemi destekleyen I/O modüller nelerdir bağlantı için (Ethernet-Profinet-Profibus-TCP-IP) haberleşme protokolü önemli değil sadece softplc ile I/O ları kontrol etmek mümkün müdür ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhabalar ,

Otomasyon sisteminde PLC kullanmadan SOFTPLC ile CODESYS gibi bir programdan I/O lara çıkış vermek mümkün müdür ?
Bu şekilde soft olarak çalışacak sistemi destekleyen I/O modüller nelerdir bağlantı için (Ethernet-Profinet-Profibus-TCP-IP) haberleşme protokolü önemli değil sadece softplc ile I/O ları kontrol etmek mümkün müdür ?
emko soft plc ürünlerini inceleyiniz dahili modbus var
 
Soft PLC direk olarak Windows veya Linux cihazlara kurabiliyorsunuz ancak küçük uygulamalar için fizibil değil büyük uygulamalar için son derece kullanışlı olacağını düşünüyorum, birden fazla ethernet portunun bulunması durumunda EtherCat ve Profinet coupler cihazları aynı uygulamada kullanılabilir.
 
Merhabalar ,

Otomasyon sisteminde PLC kullanmadan SOFTPLC ile CODESYS gibi bir programdan I/O lara çıkış vermek mümkün müdür ?
Bu şekilde soft olarak çalışacak sistemi destekleyen I/O modüller nelerdir bağlantı için (Ethernet-Profinet-Profibus-TCP-IP) haberleşme protokolü önemli değil sadece softplc ile I/O ları kontrol etmek mümkün müdür ?

Mümkün. PDF'te 8. bölümde Codesys soft plc kullanılarak Turck'un modülüne erişim sağlıyor.
 