merhaba arkadaşlar biliyorsunuz daha önceleri kompanzasyonla ilgili sorunumuzu paylaşmıştık.
Problemimizi kısaca hatırlarsanız indüktif-reaktifin % 30-35 lerde reaktif-kapasitifin ise % 20-25 lerde olduğunu yazmıştım.Problemle ilgili çalışmam uzun zamandır devam etmekteydi. Ta ki bugüne kadar. Kompanzasyonla ilgili her türlü yeniliği ve değişikliği yapmıştım.kondansatörlerden Reaktif Güç kontrol rölesine kadar.
Evet sorunu bugün çözdük ve sizlerle paylaşıyorum.
Problem dijital kombi sayacımızda çıktı. Tedaşın sayaç ve bağlama ekibinin kontrolleri ve testleri sonucunda dijital kombi sayacımızın yanlış kayıt yaptığı tespit edildi.
Farklı bir firmanın dijital kombi sayacını taktık şu anki oranlar mükemmel % 1'in altında
Problemimizi kısaca hatırlarsanız indüktif-reaktifin % 30-35 lerde reaktif-kapasitifin ise % 20-25 lerde olduğunu yazmıştım.Problemle ilgili çalışmam uzun zamandır devam etmekteydi. Ta ki bugüne kadar. Kompanzasyonla ilgili her türlü yeniliği ve değişikliği yapmıştım.kondansatörlerden Reaktif Güç kontrol rölesine kadar.
Evet sorunu bugün çözdük ve sizlerle paylaşıyorum.
Problem dijital kombi sayacımızda çıktı. Tedaşın sayaç ve bağlama ekibinin kontrolleri ve testleri sonucunda dijital kombi sayacımızın yanlış kayıt yaptığı tespit edildi.
Farklı bir firmanın dijital kombi sayacını taktık şu anki oranlar mükemmel % 1'in altında