Talep Gücü ile İlgili Bir Soru

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
156
Puanları
1
Priz güçlerinin ilk 10kVAr'lık kısmı %100, geri kalanı %50 olarak alınıyor talep gücü hesaplanırken. Büroların olduğu bir binada, her büro panosu için bu ayrı ayrı hesaplanıp mı toplanacak, yoksa tüm bina priz güçlerine mi uygulanacak? Yönetmelikte pano için değil, bina için yazdığından, ben ikincisi gibi düşünüyorum. Konutlarda bir dairenin diye bir ifade diğer binalar için yazmıyor. Doğru mu düşünüyorum? Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her daire ve büronun talebi aynı şahısa ait olmadığından hepsinin gücü ve talebide ayrı ayrı olacaktır. Sayaçları ayrı olacaktır. Prizler de hangi daire ve dükkanda ise ona ait olarak hesaplanacaktır. Her priz normal olarak 300 wat ,( bağlı makine yoksa) olarak hesaplanır. Elinizde proje yokmu? projeye göre tesisatı çekmen gerekir.
Talep gücünü hesaplarkende linye ve sortilerin gerilim düşümü hesabını yaparız. Toplam güçe göre gerilim ve akım kontrolu yapılıp çekeceğimiz yükün kaç kw olduğunu bulup onun üzerinden talepte bulunuruz.
 
Son düzenleme:
Her daire ve büronun talebi aynı şahısa ait olmadığından hepsinin gücü ve talebide ayrı ayrı olacaktır. Sayaçları ayrı olacaktır. Prizler de hangi daire ve dükkanda ise ona ait olarak hesaplanacaktır. Her priz normal olarak 300 wat ,( bağlı makine yoksa) olarak hesaplanır. Elinizde proje yokmu? projeye göre tesisatı çekmen gerekir.
Talep gücünü hesaplarkende linye ve sortilerin gerilim düşümü hesabını yaparız. Toplam güçe göre gerilim ve akım kontrolu yapılıp çekeceğimiz yükün kaç kw olduğunu bulup onun üzerinden talepte bulunuruz.

Teşekkür ederim. Ayrı yerler oldukları doğru, ama ayrı ayrı daire talep güçleri hesaplandıktan sonra, bunların bina için eşzamanlılıkları da alınıyor. İç Tesisler Yönetmeliği'nde bina için eşzamanlılık hesabı yazmışlar, bina içindeki tüketiciler için değil ayrı ayrı değil. O yüzden ikincisi gibime geldi.
 
Son düzenleme: