Toshıba vf-s11 driver hakkında

ikiside aynı arızaya cıkıyor zaten aşırı yük arızası buda invertör sağlam diyorsanız başka motor ile deneyin ölcü aleti ve meger ile sağlam gösterip invertöre baglandığı zaman çalışmayan motorlar oluyor örneğin kavrulmaya başladığı zaman...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ikiside aynı arızaya cıkıyor zaten aşırı yük arızası buda invertör sağlam diyorsanız başka motor ile deneyin ölcü aleti ve meger ile sağlam gösterip invertöre baglandığı zaman çalışmayan motorlar oluyor örneğin kavrulmaya başladığı zaman...
çok iyi anladım sizi gayet doğru tespit motor kavrulmuş sorunu buldum yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim sağolun :)
 