trafo yangın

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Arkadaşlar sabah erkenden sahada gezinirken tesadüfen trafo odası kapı deliklerindeki ışığa gözüm çarptı, yanına yaklaştım trafo tutuşmuş hafiften alt taraftan. Hemen kapı kilitini kırarak açtım kumla söndürdüm.
Sonra yetkililere haber verdim kısacası geldiler baktılar hiç problem yok deyip gittiler.
Sonra tekrar aradım tekrar geldiler yok kamera bilmem resim çekseydin iz yok bir şey yok ispatın yok tartışmalar vs vs...
Trafoyu dokunarak elle kontrol ettim sıcaklığı normal.
Bu durumda ne yapılır? Bunlar normal midir?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tutuştuğunu iddia ettiğiniz trafo nasıl bir trafo ? Ölçü hücresindeki bir akım ya da gerilim trafosu mu ? Ya da normal bir OG indirici 31.5/0.4 yağlı trafo mu ? Siz yangın devam ederken peki elektriği nasıl söndürüyorsunuz ? Elektriği kesip yangını söndürüp yetkili artık kimse onları mı aradınız ? O yetkili dediğiniz adamlar hiçbir izolasyon testi yapmadan size elektriği tekrar verin mi dediler ? Biraz kapsamlı açıklama yapında bir yorum getirilebilsin ?
 
Tutuştuğunu iddia ettiğiniz trafo nasıl bir trafo ? Ölçü hücresindeki bir akım ya da gerilim trafosu mu ? Ya da normal bir OG indirici 31.5/0.4 yağlı trafo mu ? Siz yangın devam ederken peki elektriği nasıl söndürüyorsunuz ? Elektriği kesip yangını söndürüp yetkili artık kimse onları mı aradınız ? O yetkili dediğiniz adamlar hiçbir izolasyon testi yapmadan size elektriği tekrar verin mi dediler ? Biraz kapsamlı açıklama yapında bir yorum getirilebilsin ?
indirici yağlı trafo yakında bakımı yapılmıştı elektriği kesmedim aynen kullanıma devam sadece yangını söndürdüm
 
Böyle bir olaya hiç şahit olmadım ; anlattığınız olayda mantık hataları da var ; trafo yağı ya da gövdesi alev alacak kadar her ne sebeple ısındıysa hemen nasıl soğuyor ; bu arada yağ sıcaklığı alıp başını giderken verilmesi gereken ilk sıcaklık alarmını yağ sıcaklığı koruması niye vermiyor ; ikinci yağ sıcaklığı noktasında kesiciye açma komutu niye verilmiyor ; tekrar enerji verildiğinde hiç bir arıza gözükmeden kesici kurulabiliyor ve bu saate kadar trafo hala nasıl çalışmaya devam ediyor ?
 
Son düzenleme:
Bence ilk önce trafonuza izolasyon testi yapın ; koruma devrelerinizin açma ayarlarını kontrol edin ; trafo yağınızı acele kontrol edin ya da ettirin ; trafonuzun altından doğru yangın olduğunu söylüyorsunuz ; peki bu noktada herhangi bir yağ sızıntısı ya da başka bir yangın emaresi varmıydı ?
 
Bence ilk önce trafonuza izolasyon testi yapın ; koruma devrelerinizin açma ayarlarını kontrol edin ; trafo yağınızı acele kontrol edin ya da ettirin ; trafonuzun altından doğru yangın olduğunu söylüyorsunuz ; peki bu noktada herhangi bir yağ sızıntısı ya da başka bir yangın emaresi varmıydı ?
trafo yeni Bakım yapılmasına rağmen yağ sızıntısı vardı trafo çok eski
 
Bütün anlattıklarınızdan ben şu manayı çıkartıyorum ; olmayan bir arıza ile hem foruma hemde kendinize fikir jimnastiği yaptırıyorsunuz ; böyle bir arıza olmaz....
 
Bakımı yapılan trafodan sızan yag bı sekılde tutusmuş, sızde kumnla söndurdum dıyorsunuz zaten. Yangın trafo üzerınde olsa söndurmenız mümkun olmazdı,
Her sye ragmen sızdırmazlık ve yalıtkanlık tesı yaptırılmasında fayda var.
 
Ustam bu yorumun biraz kaba olmadı mı?
Kabalık olsun diye söylemedim ama anlattığın olayları bir araya getirmek reel olarak imkansız , hadi diyelim yağ sızdı , bu yağ nasıl alev alacak , hadi diyelim nüveden kazana darbe kısa devre akımıyla yağ tutuştu , sonra bu trafo nasıl güle oynaya çalışacak , ortada mantık dahilinde bir yangın olayı yok....
 