Merhaba Arkadaşlar.

Çalıştığım işyerinde VRF sistemi kurulu. İki dış üniteye ayrı ayrı 4*10 luk kablo besliyorr. Mesefade 70m yaklaşık. Ünitelerin beslemerinden biri bilinmeyen nedenden ötürü kısa devre olmuş, sigorta attırıyor. Yer altından çekildiği için müdahale de edemiyorum.

Sorum şu diğer üniteden paralel çeksem kaldırır mı? Bir dış ünite maksimum yükde 38 amper çekiyor yazıyor üstünde. toplam 76 amper olacak.

Teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
aynı anda çalıştırmayacaksan sıkıntı olmaz ama oda yaş iş hiç girme. 4*10 kablo 60A taşır katalog değeri , düzeltme faktörü hariç mümkün gözükmüyor.
 