Adem Gül kullanıcısının son içeriği

  1. Adem Gül

    Beckhoff pc cf kart yeni pc de çalışır mı

    beckhoff cp6201-1020-0000 twincat2
  2. Adem Gül

    Fc ve fb kullanımı

    data bloğa ihtiyaç duymayacağın her durumda kullanabilirsin
  3. Adem Gül

    Beckhoff pc cf kart yeni pc de çalışır mı

    arızalı olan beckhoff pc nin cf kartını yeni aldımız pc ye taksak çalışır mı? cf kart içerisinde windows xp gömülü ve twincat yazılımı yüklü
  4. Adem Gül

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    cf kartında windows xp gömülü ve twincat yazılımı yüklü kartı klonlasam başka bir endüstriyel pc de çalışmaz mı acaba
  5. Adem Gül

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    Bir makinemizde beckhoff cp6201 pc ve onunla birlikte ethercat ile haberleşen EK1100 modül var. Pc de oluşan problemlerden dolayı elimizde bulunan farklı marka bir endüstriyel pc ile değiştirmek istiyoruz.eski pc içindeki projeyi çekip yeniye yukleyip çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol...
  6. Adem Gül

    Eaton plc XNE-GWBR-CANOPEN

    eaton PLC için software programı nedir acaba yardımcı olursanız sevinirim
  7. Adem Gül

    O.g manevra program

    scada programı ile yapılır bildiğim yok ama mesela wincc scada ve tia portal ile çok güzel similasyon proğramı yapılır.
  8. Adem Gül

    AKIM TRAFOSU SEÇİMİ ( VA hesabı)

    o da rolenin çekeceği güce göre belirlenir yani ne kadar büyük o kadar güçlü bir akım trafosu demektir ne kadar büyük VA o kadar az ISINMA mesela sen güç trafsosunun gücünü neye göre belirlersin yüke göre, buda aynı mesele
  9. Adem Gül

    AKIM TRAFOSU SEÇİMİ ( VA hesabı)

    akım trafosu s=1.73 v.ı 2500=1.73*31.5*I I=45 A 50/5-5 Ölçüm için Ith:400In,Cl.0.5 Fs 5; 15VA Koruma için Ith:400In,5P10;15VA
  10. Adem Gül

    Elektrikli süpürge fiş ısınması

    Kaç amper çekiyor bir ölç bence
  11. Adem Gül

    Elektrikli süpürge fiş ısınması

    Fiş temas noktası gevşek olabilir
  12. Adem Gül

    Voltaj aralığı kaç olmalı

    Yok direk trafo merkezinin icindeyim
  13. Adem Gül

    Kapasitör şarj olsun deşarj olmasın

    kondansator her türlü boşalacak senin işini bu çözmez. sen enerjiyi kontak harici bi yerden alman lazım
  14. Adem Gül

    Trafo merkezi 48v haberleşme beslemesi toprak kaçağı

    şalt tesisi kuruluşundan beri var bu kaçak. kafama takıldığı için araştırma gereği duydum. bu cihazlar bu şekilde elektriksel gürültü oluşturmadan sağlıklı çalışması için böyle yapılıyormuş ama bence diğer topraklardan izole şekilde yapılmalıydı.