feeback bana mail adresi at sana komple bir proje göndereyim incele senin için referans olsun ama copy -paste yapma yol göstersin we transfer den atarım
Sn.Yaşlı Uzman
cosfi1 i çalıştığım ve incelediğim projelerde 0,8 alındığını gördüm tabi bu Allah ın emri değildir muhakkak lakin sizin 0,7 almanızdaki sebebi öğrenmek istedim. Trafo gücü belli değilken akım trafosu değerini ve c değerini de nasıl belirlediniz bizlerde öğrenelim. Şimdiden...
Sn. Yaşlı Uzman
Öncelikle bilgi ve birikimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Mühendislik tecrübe bir yerde biz genç mühendislerde büyüklerimizden istifade ediyoruz muhakkak. Baştan şunu söyleyeyim bir kıyaslama değil doğrusunu öğrenmek niyetim , yukarıdaki hesabı çalıştığım...
Arkadaşlar yeni bir işe başladım ve firma termik santral işi içinde ve otomasyon kısmım 0 a yakın ben elek&elekronik mezunuyum PID öğrenmek istiyorum nerden başlamam lazım kursu varmıdır. Tek başına PID bilmek otomasyon için yeterlimidir. s-700 gibi programar görüyorum forumda bununla ilintili...
kompanzasyon hesabı
Q1=k*P
güçlendirilmiş kompanzasyon hesabı
Q2=(440/400)^2*Q1
şeklinde hesaplanır burada kullanacağınız güçlendirilmiş kondasatör gücüne göre 440 V değişir (415,440,460,480 ...)
ilaveten c/k > 0,01 olmalı bu değer kompanzasyon kademesindeki min. kVAr gücünü belirlemede kullanılır. Bunun için akım trafosunun dönüştürme oranına bakılır. öRN 1000/5A 200A , 200*0,01=2 2~2,5 kVAr yapar.
bir sistem oluşturacaksan bence aşağıdan yukarı doğru çıkmalısın artık yapın neyse kat kat loop loop ilerlemelisin sonuç olarak soruna gelecek olursak tali pano gücünü dizaynını o panoya bağladığın yükler belirler. böyle böyle tali panolar birleşir ana panonu oluşturursun ana panonda trafoya ...
Estğ. kardeşim sitem mahiyetinde söylemedim yoksa bu forumda ne sorunlar çözülüyor aktif paylaşmayı seven tevazu sahibi çok kaliteli mühendisler teknikerler var
4X63 A sigortan 63A lik demek 4 POLE YANİ 3PHASE+NÖRT DEMEK , 0,4 kV çalışma gerili 400 V 20 kA tmş nin kısa devre dayanımı demek ... sana tavsiyem ürün kataloglarını incele bu sorulara ve daha fazlasına cevap bulursun sorduğun sorular normaldir yeni mezunsun bilmiyorsun ama kimse burda...