culdesac kullanıcısının son içeriği

  1. culdesac

    Türkiye'de besleme kablolarının kesitleri yanlış mı hesaplanıyor?

    Güç formülünden elde ettiğimiz akımın her bir fazdan çekilen akım olduğu bilgisini zamanla unutmuşum. Dediğiniz gibi 658 kVA'lık bir güçte sistemin toplam akımı 1000 A olarak düşünmüştüm ben. Yapılan hesaplar doğru o halde. Teşekkürler :) GES projeleri dışında gerilim düşümü/akım taşıma hesabı...
  2. culdesac

    Türkiye'de besleme kablolarının kesitleri yanlış mı hesaplanıyor?

    Kendimi geliştirmek amacıyla son zamanlarda çeşitli elektrik projelerini inceliyorum. İncelerken özellikle besleme kablolarının kesit hesaplarında şöyle bir durumla karşılaştım. Gerilim düşümünü ihmal ederek örnek verecek olursak; 1000 A bir akımı trafodan adp'ye taşımak istiyoruz. Bunu da...
  3. culdesac

    Bu projedeki kolon hattında bulunan sigorta gereksiz mi?

    Onlar iç detayda gözüken 2 adet 30 mA lik kaçaklar. Aynı kaçakları kolon şemasına da eklemiş anladığım kadarıyla. Ama sigorta değerleri farklı. Sadece ups panosunda değil tüm panolarda benzer durum söz konusu.
  4. culdesac

    Bu projedeki kolon hattında bulunan sigorta gereksiz mi?

    Arkadaşlar bir proje inceliyorum. Bütün kolon hatlarında neredeyse aynı işlem yapılmış. UDP olarak gösterilen ups panosundan gördüğünüz gibi 3x40 tmş çıkıyor. UDP'yi ADP olarak da düşünebilirsiniz. Sonra ZK-UT isimli panoya girmeden aşağıda göreceğiniz 3x32 bir k otomat konulmuş. Bana bu...
Geri