Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Yapmayın Allah aşkına lütfen insanlar ölüyor bu sebeple biraz ciddiye alalım şu işi artık...
Çıktı almam lazım ama printer'ım yok monitörden alabilirmiyim gibi bir soru bu. Fotoğrafını çekip mail atabilirsin gibi de bir cevap gelmiş :) Ironi yaptırmak istedim sizlere umarım anlatabilmişimdir. :)
Önüne gelen birşeyler yazmış yine... :) İzolasyon testleri çalışma geriliminin en az 2 katında yapılır. Test akımı çok düşük olduğu için test ettiğiniz objeye zarar verme ihtimali yoktur ama yinede 3 katını geçmemelidir. Meger'e biri Amerikan demiş ama İngiliz firmasıdır. Saygılar
devrede kaçak akım rölesi var ise faz toprak arasına bir ampül yakın atarsa toprak odur atmaz ise nötr odur :) yoksada br kaçak akım rölesi bağlayıverin artık :)
Aşağıdaki gibi bir ürünle kaçak akım değerini okuyabilirsiniz. Sorun kaçak akımın fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir.
http://sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/588-model-2434-kyoritsu-ka%C3%A7ak-ak%C4%B1m-pensampermetresi
Eğer değil ise tesisatınızda ısınmadan...
En doğru yöntem kaçak akım rölesini test etmek öncelikle... Aşağıdaki gibi bir ürünle kaçak akım rölesinin kaç mA'de ve kaç mS'de attığını test edebilirsiniz. Bu sayede rölenizin sağlam olup olmadığı görürsünüz...
maalesef sökülmesi lazım... Ne yazık ki bu işi hakkıyla yapabilen yok :( eğer sökmezseniz baradan içeriye dağılan kablolamalar paralel ve seri direnç oluşrurur ve ölçüm sonucunuzu pozitif veya negatif yönde etkiler. Her iki şarttada yanlış ölçüm almış olursunuz. Sanpaelektronik.com üzerinden...
RMS ölçüm yapan ürünler tepe değerin kök2'sini alarak sana ölçüm sonucunu verirler. Eğer sinüs sinyalin bozuk ise tepe değerinin kök2'si sana hatalı sonuçlar verecektir. Bu sebeple bozuk sinyallerde true rms cihazlar tercih edilmelidir.
Ne kadar pahalı o kadar kaliteli katılmıyorum. Örneğin Japon ürünler Japonya'da döviz parametresinden ötürü Fluke'den pahalı fakat Yen-TR parametresi ile buraya ucuza geliyor. Bence Japonların Kyoritsu gibi bütün ürünleride Fluke'den kaliteli.