Merhabalar tankın yüksekliği 7 metre, capı 3 metre, yağın yogunlugu 0.97, sıcaklık algılayıcı pt100 var tank altında basınc transmıter var(4-20ma).Bu verıler ile tankın içindeki yağın kg mını S7 300 cpu ile hesaplama yapmam gerekiyor. Nasıl bır matematıksel formul uygulamam gerekir.
Merhabalar ölçü aleti ile ölçüm yaptım.olcu aleti ile 5,5-6,7 ma Plc seri şey bağlı ölçüm değerleri. Ama ıw272 değer 0 hiç bir şekilde değişiklik yok. Bu ölçüm ch0 kanalında .ch7 kanalında ölçüm yapıyorum değer 0 değişmiyor.ch0 ölçüm tipini 0-10volt olarak ayarladım.22-23 pinler 5 volt verdim...
8.kanaldada denemeyi yaptım.harici bir besleme ile denedim aynı zamanda ch0 kanalında kısa devreleri kaldırarak (2-23)0-10volt olarak denemeyi yaptım sonuç başarısız.tesekkurler
MERHABALAR
TIA PORTAL V13 S7 300 (CPU315-2PN/DP)PLC İLE ANOLOG SINYAL KONTROL ETMEYE CALISIYORUM. ANALOG MODUL 6ES7 331-7NF00-0AB0. IKI KABLOLU 4-20 MA CIRIŞ UYGULUYORUM.KANAL AYARLARINIDA OLCUM TIPI VE OLCUM RANGE AKIM VE 4-20MA OLARAK AYARLADIM. DİŞARDAN ÖLCÜ ALETI ILE MA DEGİŞİKLİĞİNİ...
Merhabalar http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/31032678]Manual[/url adresteki bilgi sizin sorununuzu cözebilir diye düşünüyorum. iyi çalışmalar.
MERHABALAR KP 300 İLK ACILIŞ ESNASINDA AYARLAR SAYFASINDAN PANEL UZERINDE IP YENIDEN GIRIP V13 CEVRİM YAPTIKTAN SONRAKI IP ILE AYNI OLMASINA DIKKAT EDREK TEKRAR DENEYEBILIRMISIN. KOLAY GELSIN
I/P CONVERTORUN 0-20MA VEYA 4-20 MA Mİ OLDUGUNA DİKKAT ET.GİRİŞ SİNYALİNİ I/P CEVİRİCİSİNİN TİPİNE GÖRE SECERSENİZ SORUNUNUZU AŞABİLİRSİNİZ. KOLAY GELSİN.
MERHABALAR
FMP54 24V DC İLE VOLTAJ BAPLANTISINI YAPINIZ.(+) KABLONUN BULUNDUĞU KABLOYA ENDA EUC842 UNIVERSAL KONTROLÖR 4-20MA SERI OLARAK GIRIŞ YAPINIZ. EUC842 NIN GIRIŞ TİPİNİ 4-2OMA AYARLA.SCALA GENİŞLİĞİNİ 100 OLARAK GIRERSENIZ.EUC842 DE İKİ ADET KONTAK CIKISI VAR.BU KONTAKLARIDA ALT VE UST...