h-m-g kullanıcısının son içeriği

  1. LS K120 S Isı ölçüm problemi

    Herkese merhaba arkadaşlar. İşletmemizde bulunan bir makinanın(Fikse) PLC'sinin (LS K120S) geçtiğimiz hafta yanlışlıkla programının silinmesinin ardından, üretici firma ile iletişime geçerek arşivlerinden yazılımın yedeğini istedik ve tekrar yükledik.Fakat üretici çok farklı tip ve özellikte...
  2. 500Pa fark basınç sensörü

    Arkadaşlar yeni transmitter'in resimleri ve teknik detaylarının resimlerini ekledim.en alttaki 2 resim ise şu anki sistemde çalışan orjinal transmiiter'e ait.Bizim sistemimizde 4-20 mA kullanıldığı için jumper ayarını değiştirerek kullanıyoruz.
  3. 500Pa fark basınç sensörü

    Yani basıncın algılandığı hortumu kısmamımı söylüyorsunuz kısaca???
  4. 500Pa fark basınç sensörü

    cihaza 500 pa basınç verip kendi üzerindeki offset butonuna basarak kalibre etsek acaba bir faydası olurmu?
  5. 500Pa fark basınç sensörü

    basınç transmitterimizin dijital display'i mevcut.sistem panosu içerisindede kalibrasyon için bir potansiyometre var.sistem ekranındaki basınç değeriyle transmitter ekranındaki değer farklı gösterdiği zaman (1-2 yılda bir) pano içerisindeki potansiyometreden kalibrasyon yapıyoruz. Sayın...
  6. 500Pa fark basınç sensörü

    Maalesef yazılım değiştirme şanzımız yok :(
  7. 500Pa fark basınç sensörü

    Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım firmada arızalanan 0-500 Pa 4-20mA fark basınç sensörü arızalanınca yenisini sipariş verdik.Fakat bir imla hatası yüzünden (Hata bizim) 0-500 Pa yerine -500/+ 500 Pa olanı geldi,ve iade veya değişim şansımızda maalesef yok.yanlış gelen ürünü sisteme bağladığımda...