körpense kullanıcısının son içeriği

  1. körpense

    Elektrik Tesisatları Birbirlerini Etkiler mi?

    Topraklama zayıfsa yapabilir. Elektronik cihazların birçoğu harmonik sebebidir ayrıca. Mining işi için kaç tane ekran kartı bağladılar kim bilir. Bu da harmonik bozulma sebebidir. Bir fabrikada oluşan harmonik hat üzerinden diğer fabrikalara yayılıyorsa, ev için de daha minimal düşündüğümüzde...
  2. körpense

    Off grid Ges topraklaması

    Arkadaşlar merhaba, Bağ evi gibi bir yere 3kw Güneş panelli off grid sistem kurduk. Şu an sistem sorunsuz çalışıyor. Paneller çatıda, 3kva tam sinüs akıllı inverter ve 150A 2 ad. jel akü var sistemde. Burada benim sorunum inverter çıkışı faz-nötr olarak eve geliyor. Evdeki toprak bağlantısı...
  3. körpense

    250 kva trafo icin kompanzasyon nasil olmali

    Tesiste nelerin çalışacağına bağlı olarak önce cosfi değerini saptamanız lazım. Tahmini de olabilir, Endüktif yüklerin üzerindeki etiketlere bakılarak da yapılabilir. Motorlarda 0.80 civarı oluyor genelde. Ama kapasitif yükleriniz de olacaktır. En sağlıklısı Cosfi metre ile tesisteki Cosfi...
  4. körpense

    Dengesiz yüklerde nötr üzerinden geçen akım

    Arkadaşım ben hesap falan yapmadım ki yanlış bulayım. Sen yazıştığın kişilerin nickine bakmıyorsun galiba. Sokak ağzı falan da kullanmadım. İnsanlar formülü alırken yanlış bilgi kullanmasınlar istedim.
  5. körpense

    Dengesiz yüklerde nötr üzerinden geçen akım

    Sakin ol şampiyon benim exel formülüm falan yok :D Sadece verdiğin görselde bir hata var diyorum. Solda her fazın karesi bir karekök içinde, sağda her fazın birbiriyle çarpımı ayrı bir karekök içinde. Sana söyleyeyim görselde en üstte ikisini ayrı köklerde göstermen yanlış. Formül şu olacak: (A...
  6. körpense

    Dengesiz yüklerde nötr üzerinden geçen akım

    Verdiğin görselde sol kök içinde 41400, sağdakinde 30500 var. Bunları önce kökten çıkarıp sonra işlem yapmak gerekmez mi? Formülün başında ikisi ayrı köklerin içindeler.
  7. körpense

    Kablo Kesiti Ve Klemens Seçimi

    Dostum galiba 0.55 motorları monofaze olabilir. 30 tane var diyorsun. Yaklaşık 15 kW'lık bir güç harcadığını var say. Eğer panoda yerin varsa Onka baralar var 10x3 mm falan tavsiye ederim. Yoksa 50'lik klemensi koy garantiye al işini. Bu motorlar monofaze değilse bir tek güç kaynağı için buna...
  8. körpense

    Bu malzeme nedir?

    Şu an kullanılanlara benziyor sadece. Kullanım yeri farklıdır bu resimdekinin belki. Onu net bilemem. Bu kadar çok kontak olmasının sebebi en azından Og paneller için konuşursam, kitleme devrelerinin çokluğundan kaynaklı. Kesici açma kapamaların önünde, topraklama açma kapamaların önünde vs...
  9. körpense

    Bu malzeme nedir?

    12 NC 12 NO kontaklı mekanik switch de... Bu nereden elinize geçti asıl soru bu :) Mili tutan yani kontakları değiştirmek için kullanılan kafa da eksik galiba. Bu haliyle bir işinizi görmez. Og panellerde kullanılan switchlere benziyor.
  10. körpense

    Schineder pm500 analizör

    Analizör ekranında da haberleşmeyle aldığınız değerlerin aynısını görüyorsanız sorun modbus ile alakalı değildir. Şayet analizör ekranında L2-L3 faz akımları 80-90A civarında ama siz modbus ile farklı bir değer alıyorsanız o zaman modbus'dan şüphelenmeniz lazım.
  11. körpense

    Schineder pm500 analizör

    Hocam siz analizör ekranı üzerinden ya da haberleşme üzerinden kontrol ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bizzat analizöre gelen akım kablolarına baktınız mı? Sadece motor yükü var diyorsunuz, kablolardan kontrol ettim akımlar dengeli diyorsunuz. Geriye kalan tek seçenek analizöre gelen s1-s2 akım...
  12. körpense

    Schineder pm500 analizör

    Analizöre gelen akım ve gerilim referanslarını kontrol edin. Hatalı bağlanmıştır. Cihazla akım trafoları arasında ayırmalı akım klemensleri varsa onları kontrol edin. Fazlardan birinde ya da ikisinde akım bilgisi cihaza gelmiyor olabilir. Ayrıca L1-L2-L3 akım ve gerilim bilgileri cihaza ters...
  13. körpense

    Bt pano firmasına dikkat

    Kompanzasyon panosunda şönt reaktör mü var? Kompanzasyon devreye alınınca endüktif nasıl artar? Ya kademeler devreye girmiyor düzgün devreye alınmamış ya da şönt reaktörler yanlış hesaplama ve bağlantı sonucu devreye girdiği için endüktif artıyor. Yanlış anlamayın ama pano firmasından her ne...
  14. körpense

    Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor

    Yorumsuz. Benim verdiğim örnek ve açıklama belli senin verdiğin cevap belli. Zaten sorun yaşayan arkadaşa da daha sigorta değerini sormadan "Kakr'yi 63A yap" demenden işindeki uzmanlığın belli. Yani ne mesleki olarak ne de üslup olarak ne de seviye olarak seninle bir değiliz. Haydi yoluna.
  15. körpense

    Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor

    Okuduğunu anlamayan insanla tartışmak zor gerçekten. Adam daha sigorta değerini bilmeden 40A kakr'yi 63A yap diye tavsiye veriyor. Sonra geliyor bana 40A sigorta ile 40A KAKR'nin birlikte bağlandığı sistemden örnek veriyor. Zaten üretici KAKR In değerinin bir üst değer seçilmesini öneriyor. Ben...