Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Çok teşekkürler yardımlarınız için sorunu cozdum role arızalı çıktı Entes rg8t ile degistirdim şuan sorunsuz çalışıyor haftaya kadar sayaçları okuyacagim sorun çıkmazsa bu şekilde kalacak
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Yük olarak geneli monofaze sadece 2 adet trifaze makina var diğerleri dolaplar prizler vs. Yükleri olcmedim ama çok fazla dengesizlik olduğunu sanmıyorum son zamanda sisteme ilave de olmamış ben rölenin arızalı olabilecegini düşünüyorum sizde rol eden kaynaklanirmi
KontrolKalemi Mobile ile...
Merhaba arkadaşlar gittiğim bir işletmede Entes rg6t role var akim trafosu 60/5 kademeler 2.5-2.5-5-5-5-5 iki aydır reaktiften cezaya giriyor öncesinde herhangi bir sorun yoktu devrede hic kondansatör yokken aşırı kompanzasyon arızası veriyor herhangi yapışık kondansatör yok kademeler normal...
anahtardan veya sigortadan faz yerine nötr geçirilmiştir nötr gelmiyordur prizdeki nötr ve toprağı sıfırlama yapıp nötr ün gelip gelmediğini anlayabilirsiniz