keops-59 kullanıcısının son içeriği

  1. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Çok teşekkürler yardımlarınız için sorunu cozdum role arızalı çıktı Entes rg8t ile degistirdim şuan sorunsuz çalışıyor haftaya kadar sayaçları okuyacagim sorun çıkmazsa bu şekilde kalacak KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  2. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Öncesinde bir sorun yoktu yani ya dengesiz yükten yada rol eden olabilir diye düşünüyorum başka neden yapabilir KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  3. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Tesekkurler KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  4. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Yük olarak geneli monofaze sadece 2 adet trifaze makina var diğerleri dolaplar prizler vs. Yükleri olcmedim ama çok fazla dengesizlik olduğunu sanmıyorum son zamanda sisteme ilave de olmamış ben rölenin arızalı olabilecegini düşünüyorum sizde rol eden kaynaklanirmi KontrolKalemi Mobile ile...
  5. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Akim trafosu çıkışlarını kontrol ettim sorun yok zaten sistem bu şekilde çalışıyordu KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  6. Entes rg6t aşırı kompanzasyon hatasi

    Merhaba arkadaşlar gittiğim bir işletmede Entes rg6t role var akim trafosu 60/5 kademeler 2.5-2.5-5-5-5-5 iki aydır reaktiften cezaya giriyor öncesinde herhangi bir sorun yoktu devrede hic kondansatör yokken aşırı kompanzasyon arızası veriyor herhangi yapışık kondansatör yok kademeler normal...
  7. kaçak akım rölesinin amperleri

    sayaçtan sonraki sigortanız 32 amper daire girişine 25 a 300ma k.a.r
  8. Kumanda sorusu

    ımpulse röle yardımı ile yapabilirsiniz
  9. elektrik var ama lamba yanmıyor

    anahtardan veya sigortadan faz yerine nötr geçirilmiştir nötr gelmiyordur prizdeki nötr ve toprağı sıfırlama yapıp nötr ün gelip gelmediğini anlayabilirsiniz
  10. Hiç Böyle PC Kasaları Gördünüz Mü?

    ilki güzelmiş
Geri