Akar su kenarında 5.5 kW bir motor çalıştırmam gerekiyor. Sudan faydalanarak enerji üretmek için kaç kW lık bir motor ve nasıl bir düzenek kurmam gerekir.
Bu aküler 24 voltluk bir vanayı çalıştıracak. Vana 24 saatte 2 defa 8 saniye çalışacak
Yani sistemde fazla bir yük yok. 24 volt zaman saati bulamadığım için 220volt beslemeli zaman saati kullanıcam. 24/220 invertör pek bulunmuyor bulsanda çıkışı güçlü o yüzden pahalı. Bende 12/220 invertör...
Birbirine seri bağlı 12 volt ikitane akü 24 volt çıkış vermektedir.
Bu şekilde bağlı olan akünün birtanesinin + - uçlarından 12 volt alsam bir sorun olurmu.
Kontrolkalemi.com çok faydalı. okadar gereksiz boş siteler varki insanlar oralarda boşu boşuna vakit öldürüyor.
Burda gezinirken bille bir çok şey öğreniliyor.
Elektriği kesmen mümkünse alıcıların fişlerini çekip sigorta kutusundan ana nötrü ayır. Faz ucumuz zaten beli diğer iki kablonun birinde muhtemelen elektrik olacaktır. Yoksa bile birtane anahtarı aç faz lanbadan dönüş yapacaktır.elektirik olan kablo nötr. Bunu yaparken dikkatli olmak gerekir...
Volkanpasa nerde ikamet etiğinizi bilmiyorum. İstanbulda her saate ayr,ayrı 300ma takılır.
Her dairenin içinede 30mA olur. Bir adet 300mAmperle bütün binanın beslenmesi biraz sıkıntı.
Tek sayaçtan çalışan 5 katlı bir binada her kattaki sigorta kutusunda 30 mA hayat koruma rolesi var. Sayacın girişinde de 300 mA kaçak akım rolesi var. Katların birinde kaçak olduğu zaman o katın rolesiyle birlikte sayacın oradakide atıyor. Buda bütün binanın elektriğinin kesilmesi demek. 300 mA...