Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba;
Ses klimadan değil daire içindeki panodan geliyordu önce sigortaları değiştirdim ses kesilmedi, kaçak akımı A tipi ile değiştirince ses kesildi.
Bu sorunu yaşayıp çözmüş biri olarak yazıyorum AC tipi kaçak akım rölesi ses yapıyordu bende A tipi kaçak akım rölesi takınca ses kesildi. Denemenizde fayda var.
Uzun zaman sonra herkese merhaba;
63 A 30 ma siemens A tipi kaçak akım rölesini taktım ve sonuç mükemmel klimayı açtığımda kaçak akımdan gelen çınlama sesi kesildi. Yardım eden herkese çok teşekkürler Allah razı olsun. Bu sorunu yaşayan herkesin işine yarar umarım.
Evet haklısınız bende 33 serisi baktım ama ne balıkesirde ne de internette bulamadım,
Bu arada sizin aldığınız 5SV3314-6 internette bile 780 tl enaz
Ayınısının 63 a modeli 5SV3316-6 modeli internette bile yok ama stokta olmayan sitelerde bile 1200 tl civarı yazıyor. Çok zamlanmış herşey. Benim...
Değiştirmeden çözemeyeceğim gibi duruyor
Forumdaki tavsiyeler üzerine 40 a yerine 63 a almaya karara verdim
Siemens 5SV5316-6 Kaçak Akım Rölesi 1 Faz+Nötr 63A. 30mA A Tipi (920 tl)
Siparişini verdim balıkesir KRC elektromarketten yarın gelecekmiş, yarın takayım sonuçları paylaşacağım. İnşallah...
Klimadan gelen toprak hattına el ile dokundum ama herhangi bir gerilim hissedemedim. Muhtemelen 105 v olsada çok küçük ma düzeyinde olabilir. Bu klimada sorun olduğuna teşkil eder mi bilemedim. Ben artık son çare 63 a 30 ma A tipi kaçakakımla değiştireceğim. Çünki elimde olan 40 a 300 ma ac tipi...
Yapıyor test butonuna basınca atıyor. Geçen odanin priz sigortasını kapattım klimanin kablosunu kisaltmak için kabloyu penseyle kestim nötr ve toprak birbirine deyince hem dairedeki hemde ana panodaki kacak akim aynı anda atmış.
Yeni birşey daha denedim,
Klima calisirken topraklamasinı söktüm ve kacak akimdaki olan ses neredeyse yok oldu. Bu ne demek, sıkıntı nerede ?
Bu arada prizde ölçümler yaptım
Faz ~ nötr 215 v
Faz ~ toprak 218.5 v
Nötr ~ toprak 3.1 v
Ve işin en ilginç tarafı klimanın topraklama hattını soktum ve...
Yanıt için, ilginiz yardımlarınız için, bilginizi paylaştığınız için çok teşekkürler Allah razı olsun, dairemdeki kaçak akım rölesinin ac tipi olduğunu öğrendim ve gelişen teknolojiden dolayı inverter cihazlarda bu tip ac tipi kaçak akım rölelerinin açma yaptığını ve artık A tipi kaçak akım...
Estafurullah ne kusuru. 63 a almam sıkınti yaratabilir ilerleyen zamanlarda. Çünkü saat önündeki kacak akim rolem ve faz nötr sigortam 40 a. Bunuda 40 a 30 ma alsam siemens marka. Dc inverter klimada ötmeyecek bir model ? Bununla ilgili youtubede bi kaç video var onları izleyeceğim. Tipleri...
2 saat boyunca bircok deneme yaptım ve hemen sıcağı sıcağına yazmak istedim. Elimde c tipi sigorta vardı onuda taktım ama yinede sigortadan ses geliyordu. Son ihtimal kacak akim rolesini çıkarıp sadece klimanın bulunduğu odanın sigortasını düz bağladım ses kesildi. Ses kacak akim rolesinden...
Merhaba;
Klimaya giren 3x2,5 kablo üzerine ferrit nüve montajını yaptım ve değişen birşey olmadı hala ses var sigortada. Hatta aynı prize klimayı kapatıp ufo bile bağladım sigortada ses yok. İnternette gezinirken emi filtresi diye birşey gördüm. İşe yarama ihtimali nedir. Görseli ektedir.
Merhaba;
Öncelikle yanıtlar için çok çok teşekkür ederim. Elektrik işinden ve mekanikten az da olsa anlayan biri olarak, ferit nüve montajını kendim tapmak isterim denemek adına. Bunun için klimaya çeliken 3x2,5 luk kablo üzerine klimaya en yakın yerinden, internetten veya elektronik malzeme...