Sayaç süzme sayaç galiba. Çünkü medaş bozuk sayaca tespit ederse ıslahat raporu verir. İki farklı arızi durumla aynı anda karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü sayacınızın yanındaki panoda nötr varsa sayaç sorunsuz çalışır. Yani yüke giden nötrle bir ilgisi yok. İkisi bağımsız birbirinden. DSİ nın...
böylelikle i^2*r nin daha ne olduğunu bilmeyenleri de tespit edebiliyoruz. adamlar kendilerini ele veriyor. halbuki elektrikteki en temel bilgilerden biri bu. elektiriğin daha binde biri bile değil. bu bilgiden bile benim daha öncede dediğim gibi kaçak akım koruma rölesinin felsefesini bu ülkede...
saçmalama değil kardeş. matematik ve fiziksel gerçekler. i^2*r. bu arada sen ufak tefek şeylere takılıyorsun galiba kendi hatamı kendim düzelteyim. uyartım akımı %10 düşerse bakır yani iletken kaybı %19 düşüyormuş. Uyartım akımı % 20 düşersede bakır yani iletken kaybı %36 düşüyormuş...
i^2*r diye bir şey hiç hayatında duydunmu? i akımı uyartım akımı %10 düşerse bakır kayıbı % 21 düşer. İ akımı %20 düşerse bakır kayıbı %44 düşer. zaten kayıpların çoğunluğu bakır kaybıdır. şimdi sen diyeceksinki benimkisi alüminyum. alüminyumda olsa iletkenin demir de olsa hepsinde uyartım akımı...
KAKR görevini yapıyor. suç KAKR de değil. kendiniz elektrik panosunda herhangi bir işlem yaptınız mı.
ne bileyim KAKR den faz ve nötr birlikte geçmelidir. fazı geçirip nötrü direk geçirmiş olabilirmisiniz. yani eşit kolu terazinin bir kefesinde kilolar var. diğer kefesinde tartılacak eşya yok...
yerel kompanzasyon her zaman iyidir ve faydalıdır. merkezi kompanzasyonda hatlar gerektiğinden fazla yüklendiğinden bakır ve alüminyumdan kaynaklanan i^2*r kayıpları uyarma akımın büyümesinden dolayı artar. bu kondansatörü takmadan önce motorunuzu 6 dakika çalıştırıp 1.8.0 aktif, 5.8.0 endüktif...
bu gibi durumlar binaya giren trifaze elektriğin nötr iletkeninin oksitlenmesinden kaynaklanabilir. komşularınızda da aynı sorun varsa yüzde yüz işletme nötrünüz sorunludur. binada aynı sorunu yaşayan başka komşunuz var mı? cihazlar nötr bağlantısı zayıf olunca RST ile gelen hatta size faz faz...
sorun sadece parafudrdan da kaynaklanmayabilir. bence tesisatınızı iyice bir inceleyin. bazen koruma topraklamasını işletme topraklamasıyla birleştirebiliyorlar. işletme topraklaması izole kabloyla en az 20 metre trafodan uzak bir yere yapılmalıdır. bu mesafe kısa olursa adım geriliminden de...
arkadaşlar ben tedaştan özelleştirme neticesinde 2010 yılında sağlık bakanlığına geçiş yaptım. bizim zamanımızda YG XLPE kablolar bakır iletkenliydi ve tedaş alüminyum yeraltı kablosuna kesinlikle izin vermiyordu. biz yeraltında hep bakır iletkenli XLPE kablo kullanıyorduk. bu XLPE alüminyum YG...
şu anki mevcut teknolojiyle sayaçlarla primerden direkt sayaç ölçümü yapmak mümkün değildir. sonuçta sayacınıza hem akım hemde gerilim bilgisi gerekiyor. gerilim bilgisini ben güç trafosundan alırım da diyebilirsiniz. ancak bu bugünkü güç trafo üretim teknolojisinde mümkün değil. yani güç...
trafo yedekli çalışacaksa standart herbirine aşırı akım ve toprak koruma yapılmalı. girişlerine. paralel çalışcaksada yine aşırı akım ve toprak röleyle girişlerini korusanız olur. trafodan birinin içinde bir arıza oluştuğunda o trafo devre dışı kalır. trafo arızası durumunda jeneratörlerinizde...
fancoiller yazın soğutmaya kışında ısıtmaya yarayan cihazlardır. kaloriferin aksine fanla çalışırlar ve yazın soğutma kışında ısıtma yaparlar. soğuyan ve ısınan havayı cebri olarak fanlarla dış ortama transfer ederler. evet çok şaşırtıcı bir durum bu fancoiller senenin 365 gününün 180 günü hiç...
prize yük takılı olmazsa akım geçmeyeceği için KAKR çalışmaz. Bu tür arızalar genelde yeni döşenen tesisatlarda sık sık yaşanır. bundan dolayı bir inşaatın elektrik geçici kabulü yapılırken teslim alınacak tüm topraklı prizler en az 100 watt gücünde bir yükle tek tek kontrol edilerek KAKR...
arızanın nedenleri herşey olabilir. eğer KAKR ler projesine göre sayıca atılmışsa yani her 10 prize bir adet çıkış gibi veya daha az gibi tesisatta sayı açısından bir sıkıntı olmaz. bide elektrikçiler bu KAKR tesisatında toprak nötr ve faz linyelerine gerektiği önemi ve dikkati vermiyorlar. bir...