Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Yurt İçi Şantiyelerimiz de Görevlendirmek Üzere Elektrik Proje okuma ve uygulama bilgisi olan liderlik vasfı yüksek şantiyelerimizin her türlü sorumluluğunu alabilecek elektrik formenleri ve ustabaşları aramaktayız.Firma merkezimiz Ankara da Bulunmaktadır. Görüşmeler Şahsen yapılacak olup...
Düşük toprak dirençli binada, mevcut olan metal su borusu veya trafonun topraklama aldığı yer veya binanın kendine ait bir topraklama bölümü diyor zaten daha önce oraya kyulan cihazlar mutlak suretle topraklanmış olduğundan bunları referans olarak almak uygun
TOPRAKLAMA DİRENC ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR
1 - ) NORMAL ÖLÇÜM
Toprak çubukları P ve C toprağa derinlemesine batırılır. Aralarındaki mesafe 5 ile 10 metre arasında olmalıdır. Yeşil kabloyu cibazın E terminaline, sarıyı P’ye ve kırmızıyı da C’ye bağlayın.
Not : Çubukların batırılacağı toprağın...