Raichu kullanıcısının son içeriği

  1. Raichu

    Standart Sapma Hesabı

    basitçe anlatmış birisi kopyala yapıştır yaptım. Bunu scl ye uyarlayabilirsin. Standart Sapma Hesaplama Örneği Veri grubu; 10, 11, 13, 16, 20 Aritmetik ortalama; (10+11+13+16+20) / 5 = 14 Veriler ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur ve her birinin karesi alınır; 14-10 = 4...
  2. Raichu

    Siemens plc SF alarmı

    plc ye online olup diagnostic buffer kısmından sorunun kaynağına bakma şansınız var mı? profisafe modüllerinin hepsinin sf ledi yakması, ortak bir soruna işaret edebilir. başdaki power modülünde sıkıntı olabilir. safety modüllerin kodları nedir acaba? resimde ekleyebilirsin.
  3. Raichu

    İki Adet Asenkron Motor Sürücüsünü Tek Analog Sinyalle (0.10v) la Hız Ayarı Nasıl Yapılır

    Bu iki sürücü aynı marka model mi acaba? Farklı sürücülerde yapı farkından dolayı hız farkı olabilir. Ne kadarlık hız farkı oluyor? 500 ohm direnç varsa 0-20 mA sinyali 0-10volta dönüştürüyor demektir.
  4. Raichu

    İki Adet Asenkron Motor Sürücüsünü Tek Analog Sinyalle (0.10v) la Hız Ayarı Nasıl Yapılır

    Bağlantıda hata olabilir. Normalde bu analog sinyali, kaynağının gücü dikkate alınarak paralel bağlanırsa, çalışır. Önce tek sürücü ile çalıştırmayı dener misin. Bu arada sürücü marka model ve senin bağlantınıda çizip eklersen daha iyi yardımcı oluruz.
  5. Raichu

    Sinamic G120C NPN ve S7 300 315 DP arasındaki bağlantı ve programı

    sayın serkan gökçe hangi modülü sipariş verdiniz bu iş için.
  6. Raichu

    CP343-1 lean modül

    Merhaba Makinamızda çalışan s7300 cpu315-2 DP plc ile ET200SP cpu yu haberleştirmem gerekiyor. s7300 plc yi master yapacağım. üzerinde PN portu olmadığı için ek modül ile bunu yapmak istiyorum. 6GK7343-1CX10-0XE0 kodlu cp343-1 lean modülü ile bunu yapabilir miyim. Tavsiyeleriniz için şimdiden...
  7. Raichu

    PLC'de alarm

    biraz araştırma yaptım sadece linkteki bilgilere ulaşabildim. bir yükleme sonrasındamı bu mesaj geldi ekrana? https://support.industry.siemens.com/forum/tr/en/posts/tia-v14-simple-sample-prodiag-monitoring-fb-interface-on-hmi/155719
  8. Raichu

    KEB F5 aktiv parametre

    parametre indexi bunlar. 0. indexi kullanır genelde.
  9. Raichu

    Keb f5 "noP"

    16 nolu terminali enable edilmeli.
  10. Raichu

    PARKER iNVERTER DSE LİTE SORUNU

    Dse lite yazılımını ssd ve eurotherm marka sürücüler için yıllar önce kullanmıştım. Doğru versiyonu seçmek gerekiyordu sorunsuz yüklemek için. Dökümanı bi incele bakalım
  11. Raichu

    Faz nötr al götür tesisat

    Biri nazar eder diye sağdaki sigortayı ters takmış.
  12. Raichu

    380v 24v kontrol

    Linkteki ürün işini görecektir. Solid state röleler rezistans sürmek içindir. Soğutucusuyla birlikte almayı unutmayın https://www.biltekelektrik.com/urun/isiso-3ss401-40a-332-vdc-24380-vac-trifaze-solid-state-relay--ssr/
  13. Raichu

    Keb F5 inverter no_PU arızası veriyor

    16 nolu klemens, güç ünitesinin enable girişi diye hatırlıyorum Burayı kontrol eder misin
  14. Raichu

    Ready ışığı yanıp sönüyor

    ready lambası yeşil yanıp flash yapıyorsa muhtemelen P10 parametresi 0 dan farklı bir rakam aldı. bunun anlamı , sürücü deveye alma modunda .

Yeni mesajlar

Geri
Üst