Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sistemi yerinde görmedim hocam ancak şuan çalışan sistem otomatik kumanda mantığı ile yapılmış plc yok. mekanik boşluklara muhakkak dikkat edeceğim Makineyi komple elektriksel revizyona sokup hmi panel de ekleyeceğim sistem 9 istasyonlu döner tabla çeviriyor ve döner tabla hani bu bildiğimiz...
Merhaba değerli ustalarım mevcut çalışan bir makinede asenkron motor ile sensörü görünce dur şeklinde pozisyonlama yapılıyor. Bende bu makineye servo motor takacağım yanlız problemim şu asenkron motoru Redüktörden söktüğümüzde servo motoru o reeüktöre basıl adapte edeceğim ekstra araya bir...
piston hareketini dişli ve kramiel mil ile rotary harekete çevirilebilir üstüne düşünmek lazım
Yani şöyl ifade edeyim 3 mm kılavuz açıyor 3 milim derinlikteki metale küçük şarjlı matkap bile açar o kılavuzu
Haklısınız fan takıldı bile
Tek tip malzemeye kılavuz açıyor 900 devir dönüyor...
makine revizyon oldu eskisen böyle çalışıyordu dedi müşteri mekanik olarak uğraşmak istemedil asenkron motor getirdiler bende taktım size sonuna kadar katılıyorum
2 saniyede sürekli yön değiştirecek sabit yüklü motor işin hangi sınıf uygun tam anlayamadım sanırım s10 ve s3 gibi geldi s6 da olabilir gibi
Teşekkür ederim farkettim daha dikkatli olmalıydım
Etiket fotoğrafı yok müşteri uzakta ama yarın isteyeceğim fotoğraf
Motorun sıcaklığının ölçecek bir ekipmanım yok tahmini olarak 50 derecenin üstünde kesinlikle
İleri çalışma 2 saniye geri çalışma 2 saniye bu ileri geri geçişler arasında gecikme yok
900 devir 0.37 kW motor 380 volt yıldız...
maalesef bilmiyordum sayenizde öğrendim. motor hiç durmadan belli periyotlarda ileri geri yapıyor
buda s3 e karşılık geliyor diye düşünüyorum . Sizce ?
bu arada yük sabit çok az bi yük
Merhaba değerli ustalarım hocalarım,
3 fazlı frensiz asenkron bir motorum var bunu kontaktörle sürekli ileri geri çalıştırıyorum. Ancak motor bu şekilde çalıştıktan sonra çok ısınıyor sebebi , motor dönerken atalet ile birlikte ters yöne dönmesine zorlamam olduğunu düşünüyorum .
sürücü...
Ustam snubber devrelerinin çoğunda kondansatör kullanıldığını gördüm .
Sorularım :
1- Hızlı Sayıcı girişlerinde kondansatör kullanmaya gerek var mı ?
2- Araştırmalarım sonucunda gerilim dalgalanmalarını önlemek için kullanıldğını anladım.Peki Bir snubber devresi oluştururken kondansatör değeri...