Sinan.kavakli kullanıcısının son içeriği

  1. Ups projesi

    Ups den panolar üstünden aktarmalar resimdeki gibi oluyor. Her birinin arasında ki mesafe yazıldığı gibi değerleri gereken den biraz fazla yazdım çünkü kolon krişler var. Bir de girdiğim o güç değerleri priz sayısına göre girdim priz başı 300 Watt olarak aldım.
  2. Ups projesi

    Evet yaklaşık 90m. İşte 25-30 m dediğim ut priz arasında ki mesafe. Ups ile panolar arasında ki lerde resimdeki gibi
  3. Ups projesi

    8 adet pano var mesafeleri resimdeki gibi
  4. Ups projesi

    Sadece PC olacak ama dediğiniz gibi sorun olmasın diye 80kVA olarak değiştiririm. İşte ben de sora sora eksiklikleri bulup halletmeye çalışıyorum. Ups kapasite olayını da fark ettiğiniz için teşekkür ederim işte kaldı o kesit hesabı ve a.o.s ve t.m.ş değerleri onlar da tam uygun mu bu proje için
  5. Ups projesi

    Mevcut 108 adet PC var en faz 120 PC olur 60 kVA karşılamaz mı? Çok olmaz 80kVA olarak değiştiririz sorun yok.
  6. Ups projesi

    Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. 16 mm2 yerine 6mm2 ve 10 mm2 kullanacağım. Peki UT panoları ve priz arasındaki kabloyu 2.5mm2 kullanıyorum uzunluğu 15 metre gerilim düşümünü kurtarıyor ama 15 değil de 20-30 metre olunca gerilim düşüm değeri artıyor bunda bir sakınca olur mu yoksa...
  7. Ups projesi

    Evet kalın ama kat panosundan prizlere kadar giden kablo 25 metre falan oradaki gerilim düşüm değeri tek başına 1.06 falan çıkıyor adp ve udp kabloların gerilim düşüm değerini hesaplayıp topladığım zaman değer 1.5 den fazla çıkıyor. Bundan dolayı 16 mm2 seçtim sizin var mı önereceğiniz bir yol?
  8. Ups projesi

    İyi günler arkadaşlar. Binamız 3 katlı olup ve bu binamızda ups sistemi mevcut değil. Binamıza sadece PC için ups sistemi kuracağız mevcut PC sayısı 110 adet. Ama bu sayı ileride çoğalabilir. Ben de her odaya gerekli olan ups prizi koydum ve priz başı 300 Watt tan hesap yaptım toplam 47100...
Geri
Üst