  • sinan3278 , Elektrik Genel forumunda Nötr sayisi başlıklı bir konu başlattı.
    Merhabalar koy evlerinde çalışıyorum da notr kablo metrajı hesaplarken her linye icin bir adet notr kablo mu çekilecek yoksa bir...
  • sinan3278 , Gerilim düşümü başlıklı konuya cevap yazdı.
    E peki koydugumuz aydinlatma ve prizlerdeki %1.5 oran asilmis oluyor bu bi sikinti olurşturmaz mi Yonetmeklikte aydinlatma ve priz %1.5...
  • sinan3278 Gerilim düşümü konusundaki ampirist mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Çalışırda kablo üzerinde güç kaybı olur. Kayıp diyelim %5 olsun. Su ısıtıcısı 5 KW ise 5Kw x 5/100=0.25Kw=250watt kablo üzerinde...
  • sinan3278 , Gerilim düşümü başlıklı konuya cevap yazdı.
    Valla 130 metreden banyo duş ısıtıcısı ,aydinlatma ve 4 przi icin bagladik normalde gerilim düşümü uygun degil calismaz diye...
  • sinan3278 , Konteyner kablo seçimi başlıklı konuya cevap yazdı.
    Güç ve mesafe lazim onlari bilirsen hesaplayabilirsin
  • sinan3278 , Gerilim düşümü başlıklı konuya cevap yazdı.
    Merhabalar merhaba tek faz da gerilim düşümü hesaplarken gine ayni sekilde ayfinaltma ve prizde %1,5 moyorlarda%3 olarak mi alacagiz...
  • sinan3278 Trafo seçimi konusundaki tknsyn mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Aynen
  • sinan3278 Kablo iceriği konusundaki fahri yetiş mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Bilgi.
  • sinan3278 Kablo iceriği konusundaki zkicrz mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Üreticiler genelde 3lü kablolarda kahve-mavi-gri ile kahve-mavi-sarı/yeşil olarak 2 farklı üretim yapıyorlar. Alacağınız kablonun kodunu...
  • sinan3278 , Trafo seçimi başlıklı konuya cevap yazdı.
    Lütfen yanlişsam duzeltin yani hesap şöyle mi olacak talep gücü 7,6 kw (16-20 daire arasi eş zamanlilik katsayisi 0.39) 7,6 kw...
  • sinan3278 Trafo seçimi konusundaki tknsyn mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Apartman gibi değil. Müstakil olsalar bile aynı anda aynı şeyleri çalıştırma olasiliklari 100 üzerinden değerlendirildiğinde bir eş...
  • sinan3278 , Trafo seçimi başlıklı konuya cevap yazdı.
    Bunu biraz açma şansiniz var mi ogrenmek açisindan soeuyorum Benimde bir sorum varda köy evleri yapiyoruz 18 adet tek katli koy evi icin...
  • sinan3278 Trafo seçimi konusundaki tknsyn mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    3+1 nedir? Motor çalışma sıralaması, sıklığı, yol verme metodu gibi detaylara göre seçim yapmak gerekiyor.
  • sinan3278 , Elektrik Genel forumunda Kablo iceriği başlıklı bir konu başlattı.
    Merhabalar arkadaşlar bu 3x6 dediginin icinde 3 faz mi oluyor yoksa 1 faz 1 notr bir toprak mi oluyor ? Keza 4x6 da ayni sorunu...
  • sinan3278 Eş potansiyel bara sorunu konusundaki erhangenc mesajınıza Beğen Beğen tepkisini verdi.
    Eğerki pano içerisine sığmıyorsa ben olsaydım plastik kapaklı bir model bulmaya çalışırdım yada plastik hatta şeffaf bir pano,kare buat...