Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Röle üzerindeki yakin uzak dümelerine uzun bastiğinızda yakın uzak değismiyorsa röle konfrigürasyonda bu kontrol binary input olarak ayarlanmistir ve kontrol inputla yapilir Genelde LVC kapisinda yakin uzak pakosu olur ve pakonun uclari röle inputuna yakin uzak bilgisi olarak girer. Pako yok...
Bunu tahminle bilmek zor . Telepro vb. ihbar rolesi varsa ona baglarsin. O roleninde direk acma bobinine yada baska bi ana role varsa onun inputuna bagli olmasi lazim. Inputta acmaya vs.
Bu arkadasi merak ettim 1000A buldumu? 5 yil orta gerilim test yaptim herturlu cihazi kulandim 1000A ve civarini cok nadir uygumisimdir. 1000A i 10 sn den fazla basmak icin kolum gibi kablo lazim.
Sorun buyuk ihtimalle çözülmüstür . Ama neyden kaynaklandigini merak ettim. Ben bu sorunla karsilassaydim. Yedek kesicide fazladan bir blokaj bobini oldugunu dusunurdum. Harici 110 verildiginde tetik cekiyor ama kapamiyorsa blokaj bonini olabilir. Neyse cok zaman gecmis zaten.
Termal korumasi 49 dur.
Koruma parametrelerinden 49F u bulup off yaparsan kapanir. TTRFC1 gibi bir koruma adi var parantez icin de biyerde 49 yazar. Yada konfrasyonun icine girip termal koruma blogunun cikislarini start ve trip blogundan silip lojigi tekrar yuklersen koruma calismaz. Bucholz ve...
46 dengesiz yuk korumasi
27 dusuk gerilim korumasi
59 yuksek gerilim korumasi
51 3 faz asiri akim idmt
Ext uzak trip Sanirim trbn dedigi tribun
Bole olmalari gerekiyor eger biri parametrelerine baska bisey girmediyse.
Bana imkansız geldi bu başlık bence o stajer sallamıs. Ben Karamürsel 100. yıl e.m.l elektirik bölümünü 2001 yılında bölüm birincisi olarak bitirdim. diploma notumda 5 li sistemde 4,05 gibi bişeydi. Sınıfta bırakın taktir almayı Teşekkürü bulan öpüp başıbna koyuyodu. 1. sınıfta zorla 1-2...