syıldıran kullanıcısının son içeriği

  1. swallow hatta direk seçimi

    Sn. srkn789 , Tipini sorduğunuz direk K1" veya K2" , resimden dip genişliği tam anlaşılamamakla beraber K1" olduğunu düşünüyorum. Selamlar
  2. .dwg formatında demir direk resimleri

    Sn. AD-EM , Öncelikle mesajımla ilgilendiğiniz ve sorunuma çözüm olduğunuz için çok teşekkür ederim. İşimi gördü çok sağolun. Saygı ve selamlarımla . .
  3. .dwg formatında demir direk resimleri

    Arkadaşlar , T50 tipi trafo direği .dwg formatında teknik resmine ihtiyacım var. EMO e-kitap ta tip proje olarak var , fakat .pdf formatında olduğundan üzerinde çalışma yapılamıyor , onayda projem var , ekindeki tip projede parafudrlar ayırıcıdan önce olduğundan , parafudrların ayırıcıdan sonra...
  4. Og L tipi baslik

    Sn. ceyran21, 1- Istankayı ne amaçla kullanacaksınız , enerji olup olmadığını kontrol etmek için mi , gerilim değerini öğrenmek için mi ? 2- Trafoyu besliyen hücre açık şalt mı , kapalı şalt mı ? 3- OG. tesislerinde çalışmak için EKAT belgesi aldınız mı , almamış olduğunuzu düşünüyorum , almış...
  5. Çift devre 3/0 iletkenli plan Profili okumak

    Sn. fahrikem , G_G/340 ; Durdurucu veya köşede durdurucu direk olduğu anlaşılıyor , iki taraftan tek gergi takımlı zincir izolatörle durdurulmuş , ağırlık menzili 340 m. demektir. ÇA/130 ; Taşıyıcı direk olduğu anlaşılmaktadır. Çift askı takımlı zincir izolatör kullanılmıştır , ağırlı menzili...
  6. OG Ayırıcı sigorta patlaması

    Sn. batsamsun , Diğer arkadaşlarında belirtikleri gibi bahsettiğiniz OG. ayırıcı sigortasının 250 A. olması mümkün değil , 250 A. OG. sigortası literatürlerde dahi yok , ayrıca OG. de (31.5 kV. kabul edersek) 250 A. akım değeri yaklaşık 14 MVA. güç demektir ki ; Bu gücü sigortalı ayırıcı...
  7. Hazır ENH Şablonları( PC ortamında değil)

    Sn. ampera , Geçmiş yıllarda EMO. da bulunuyordu , oradan temin edinilebiliyordu , şimdi olup olmadığını bilemiyorum. Bir bakın derim. Selamlar . .
  8. Kıse devre akımı

    Sn. alidemir017 , Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre sizin bahsettiğiniz elektrik motoru sargılarındaki yalıtım hatası nedeniyle motor gövdesine oradan da toprağa giden akıma hata akımı veya kaçak akımı denilmektedir. Hata akımı veya toprak kaçak akımı normal işletme akımından küçük...
  9. Kıse devre akımı

    Sn. tesla42 , Normal işletme akımından daha düşük kısa devre akımı olmaz , normal işletme şartlarındaki akımdan daha düşük değerde bir akım olması için devrede daha büyük değerde direnç olması gerekir ki , zaten böyle bir durum kısa devre değildir. Selamlar . .
  10. İLGİNÇ BİR KABLO PROBLEMİ.

    Sn. seçkinkalender , Anladığım kadarı ile bahsettiğiniz kabloda 220 V. 50 Hz. şebeke gerilimi var. Alternatif akım olması nedeni ile kablonun kapasitif etkisi ile bu sorunu yaşıyorsunuz. Alternatif akım değilde doğru akım kullanırsanız (Mesela 48 V. DC.) sorununuzun çözülmüş olacağını...
  11. 2. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  12. 400kVA trafo projesi için yardım!

    Sn. a.ihsan22 , ENH. güzergahını topoğraf veya harita mühendisleri belirlemez , elektrik mühendisi güzergahı belirler buna göre topoğraf/harita mühendisi ENH. profilini hazırlar , bu profil üzerinde yapılan şablonlama sonucu kullanılacak olan direk ve travers tipleri belirlenir. Zannettiğiniz...
  13. 400kVA trafo projesi için yardım!

    Sn. Hasbas48 , Sn. karaselkel ve Sn. sado06 nın mesajlarında belirttiği gibi öncelikle bir harita mühendisi veya topoğraf tarafından tesis edilecek ENH. güzergahının 1/400 - 1/2000 ölçekli profilinin çıkarılması gerekmektedir. Profil üzerinde yapılacak şablonlama çalışması sonucu kullanılacak...
  14. 400kVA trafo projesi için yardım!

    Sn. Hamzam , Mesajınızda bazı hatalar var , yanlış bilgilendirme olmaması için bu mesajı yazma gereği duydum. 1- Hatbaşında sigortalı-topraklı ayırıcı kullanılır , parafudr ise trafo direğine veya kablonun hatta bağlanığı nihayet direğine monte edilir ki trafoyu ve varsa kabloyu korusun. 5-...
  15. 34.5 ENH Tasarımı

    Sn. sHoWeL , Öncelikle ENH. güzergahınıza göre 1/400 - 1/2000 ölçekli ENH. profilinin düzenlenmesi , profil üzerinde yesisin bulunduğu yerin ait olduğu buz yükü bölgesine göre ENH. ' nı şablonlamanız gerekir , şablonlama sonucu kullanılacak olan direk boyları ve tepe kuvvetleri belirlenir...
Geri
Üst