Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Role zamanla kontak geçirmez. Role vurduğunuz da kombi calisirsa takili kalmistir. Beyaz plastik yuvarlqk bir kutu fqnin venturusne bağlıdır. Kontqk geçiriyor saglamdir.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Presostat piyasada 40 30 olani vardir .hassas presostat diye gecer. Yada karyin fan roleside olabilir. Su akis sivincinde diyaframda sorun yok demistiniz. Prizden enerji aliyorsaniz birde fisi ters takin
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Metal kapagin altinda . Ilk basda elektrigi kesin. 3 vida yada 2 vidasi vardir diger tarafi gecme olabilir. Fan kanatlarini fircayla hava ile temizleyin
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Kombinin fanda kalip yanmamasi ya hava basinc anahtarindan yada kardan olur. Fanin temizligide onmeli . Fan devirsiz calisirsa prosestat konum degistirmez. Buna dikkat edin.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
R11 olmadigi icin dogru. Kisa boru temizleme oldugu icin aseton iyi olur . Tavziun yada tiner bakir borulardaki kaynak noktalarini inceltir ve kacaga neden olur. Yag kapani sart zaten senin soyleigi gibi bencede sistem de yag var. Ayni sekilde salon tipi karlanma yapiyirdu sadecw azotla baya yag...
410 gazi dis ortam sicakliklarina gore 8 bar yani 112 psi olabilir. Donus basinci tabiki. Gqz verirkin likit verilmeai gerekir . Etiket degeride onmeli birde serkan beyin dedigi gibi temizlik sart.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Serkan kardesim. Azotla temizle yapilirken ince borudan degilde kalin borudan verilse daha iyi olmazmi. Birde oncesinde temizleme icin saf aseton da olabilir ama iyi kurutulmasi lazim. (Aseton kimyacilarda satilan %95 safliginda olan ) birde guvenlik onlemleri alinmasi lazim tabiki[emoji1]...
Fan calistigina gore kart saglam gibi duruyor. Ilk basta kombinin metal kapagini sokun tabiki elektirgi kestikden sonra daha sonra fani sokun nasil takildigini karistirmamak icin resim cekin . Fanin kanatlarini ic kanatlarini firca ile supurun ve hava tuatabilirseniz daha iyi olur. Daha sonra...
Kapasitor zayıfladıgı için yavaş dönmeye başlar. Fan gerekli soğutmayı atamayınca likit kompresore gıdıyor.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Motor gelen ince kablolari kontrol ediniz ozelliklide soket arkasi ve ici. Empadans bobinin soketide ayni sekilde duzelmiyorsa motor yenisi ile degisecek.