Arama sonuçlarınız

  1. Wincc grafik dizayn..

    HMI symbol factory diye bir program var onu kurabilirisn.
  2. simatic manager

    rus sitelerinde arat ...
  3. Rockwell SLC-500 için Scada

    winCC tek gecerim.. bence wincc ile bu isi yapabilirsin. neticede yapan sen oldumu teknik destek de sen olrsun :)
  4. wincc simulator

    Evet PlcSim (S7 300 simülator) ile wincc yi haberleştirerek aynı anda simüle yapabilirsiniz. konu ile ilgili forumda daha önce başlık açılmıştı. Küçük bir arama ile istediğiniz bilgiye ulaşabileceğiniz kanaatindeyim. kolay gelsin
  5. Start Server Sorunu

    konu ile ilgili açıklamaya buradan ulasabilirsin. açmışp olduğun projedeki server ismi senin pc n de var oalan server ismi uyusmadıgı için böyle bir hata verir. gerekli açıklamalar resimli olarak alttaki linkte açıklanmış kolay gelsin...
  6. Serbest PLC ve Scada Yazılımı

    Freelance olarak ihitiyacı olan işletmelere yahut şahıslara plc ve scada yazılımları yapılır. Varolan sistemler üzerinde ihtiyaç duyulan ekleme yahut düzenlemeler yapılır. Kişisel Bilgiler Adı - Soyadı:Mustafa KAYAHAN Tel:- E-Posta:[email protected] Genel...
  7. Wincc Animasyon

    WinCC 6.0 da yaptığım animasyon.. animasyon oluşturma ile ilgili paylaşımımı kısa süre içersinde yapacagım nasip olursa..
  8. Wincc C-script

    hallettiysen sorun yoktur o zaman..:)
  9. Wincc C-script

    yzadığın kodu buraya kopyalarsan daha kolay yardımcı olabilirim.
  10. Wincc Animasyon

    WinCC animasyon yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Arkadasın dediği gibi pervane hareketi olsun diğer hareketler olsun hepsi için sadece bir resim yeterlidir. Farklı pozisyonlar için farklı resimlere gerek yok.. Su kabarcıkları meselesi de en kolay olanı sanırım bu yazdılarının içinde..
  11. Kavşak Kontrol Cihazı Cpu Programlama hk.?

    kavşakta trafik lambalarını mi kontrol edeceksin ayrıntılı yazarsan yardımcı olabiliriz.
  12. wincc de bir objenin konumunu 3 posizyonda gösterme

    torex arkadasın dediği gibi x ve y durumlarını dinamikleştirip bir taga atabilirsin. Tabi bu tagın Byte veya word tipinde tanımlı olması lazım. Eğer binary tag kullanmak istiyorsan sana önerim scada içerisinde ki c actionları kullanmak olacaktır. Tagın durumu sorrgulayıp 1 olduğu anda bir...
  13. Stl satırlarını incelermisiniz?

    L 2#1000001110 ifadesi 1000001110 " dual " sayısını akü 1 e yükle demektir.
  14. Stl satırlarını incelermisiniz?

    LAR1 Akü1 de var olan bilgiyi adres registeri 1 e yükler L PIW [AR1,P#0.0] Adres registeri 1 in içeriği ile P#0.0 pointerinin adreslerini toplar çıkan sonuçtaki adresteki analog bilgiyi digitale çevrip akü 1 in içerisine yazar.
  15. Wincc X ekseninde cismi kaydırma

    X ekseninde cisim kaydırma örnek video -->> Tıkla
  16. s7 300 PLc Operatör Paneli

    S7 300 PLC ye oparatör panel programlamak istiyorsun sanırım bunun için HMI yazılımlarını kullanmak gerek. WinCC Flexible iyi bir başlangıç olabilir... İleri seviye scada programları için de WinCC yi öneririm..
  17. Win cc v5.1 satın almak istiyorum

    buradan bakabilirsin >>> tıkla
  18. Wincc flexible button (events ) nasıl atanır?

    Direk I0.0 dan değilden merker bitler üzerinden göndermen daha sağlıklı olur. I0.0 a paralel bir m0.0 bagla scadada onu kullan bilgi göndermek için. Tabi öncesinde m0.0 tagını tanımlaman lazım. PLC den işlem yapacaksan external tag olrak tanımlaman gerekecek..
  19. Wincc?

    WinCC ile scada programı yazbilirsin. Öncelikle SQL i kurman gerek tabi. WinCC Flexible ile Operatör panel ve scada uygulamaları yapabilirsin. Yanlız WinCC daha Profesyonel Scada uygulamarı için..
  20. Beton santrali hk?

    WinCC V6.0 kurmadan önce MS SQL serveri pc ni kurman gerek aksi takdirde winCC kurulumu başlamaz. WinCC v6.0 kurduktan sonra yaptıgın scadanın çalışır halini görebilirsin. Tabi S7 PLCsim ile haberleştirmen gerek WinCC yi. Forumda arama yaparak PLCsim ile WinCC nin haberleşmesi için yapılması...
Geri