  1. topraklama yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirme

    büyük değerli şalterlerde KAK kullandığımızda devamlı atma gibi bir durum oluşmaz mı? çok büyük akımlar geçiyor, 300mA'lik kaçak akımdan çok daha fazlası geçiyordur diye tahmin ediyorum.
  2. topraklama yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirme

    arkadaşlar, topraklama yönetmeliğinde ölçülen toprak direncinin (Rx), Ra=50V/Ia(kesici-ayırıcı 5sn'de açma akımı)'dan küçük olması isteniyor. (Rx<Ra) panomuzda 1000A'lik kesici varsa 5sn'deki açma akımı da yaklaşık 5 katı olsa Ra=50V/5000A=0.01ohm gibi bir değer çıkıyor ki bu oldukça düşük...
  3. Meger de ölçülen dirençler ne anlama geliyor?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/megger-a_stich_in_time-rar.37805/ bu dosyayı indirin. dosya ingilizce. sayfa olarak fazla gibi gözüküyor ama kısa sürede okursunuz. megerle ilgili merak ettiğiniz herşeyi bulabilirsiniz. önceden verilmişti zannedersem.
  4. fanlar hangi yönde çalışır

    havayı dışarı atacak şekilde bağlandığında panonun açık olan her noktasından içeri hava ve dolayısıyla toz girişi olur. böyle bağlanırsa panonun havayı sadece filtrenin olduğu yerden alması için çok iyi yalıtılması lazım. bu yüzden havayı içeri alacak şekilde bağlanması daha uygun. fanın önüne...
  5. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    gerilim düşümünü kaç alıyosunuz.
  6. jeneratörlerin üzerine yük almasi

    arkadaşın yazdığı doğrudur. jeneratör senkron olarak şebekeye bağlandığında üstüne yük almaz. frekansı arttırıldığında üstüne yük almaya başlar. istenildiği kadar yük aldıktan sonra frekans yeniden şebeke frekansına çekilir. jeneratör aldığı yükte çalışmaya devam eder. frekans azaltıldığında...
  7. TEDAŞ 2008 die ve tüm yıl birim fiyatları! forumlarda ilk..

    zip dosyalarını açtıktan sonra çıkan dosyaların uzantısını zip yap yeniden aç.
  8. yıldızla üçgen farkı

    standart motorlarda yıldız ve üçgen bağlanma olanağı mevcuttur. motor üstünde yıldız ve üçgen için değişik bağlantı şekilleri vardır. bu bağlantılar yapıldığında motor sargılarına yıldız ve üçgende aynı voltaj düşer. bu yüzden üçgen ya da yıldız bağlama gücü etkilemez. ac motorun devri...
  9. Step7 ile S7 300/400 PLC eğitimi ve S7300, S7400 PLC Programlama kitabı çekilişi

    PLC kitabı çekilişine katılmak istiyorum (Çekiliş numaranız : 77)
  10. 7.5 kw surucu ıle 11kw motor surebılırmıyım?

    18kw'lık sürücü al. motoru da küçült. motorlar etiket değerine yakın güç çektiklerinde verimleri yüksek olur. 30kw motora 18kw yük çektirirsen verimi düşük olur. 18 kw motor alırsan 1 yıldan kısa sürede verdiğin parayı çıkartırsın. motoru alırken yüksek verimli motor al(eff1). genelde ucuz olsun...
  11. SMPS (Switch Mode Power Supply) çalışma prensibi

    verimlerinin de yüksek olduğunu duydum. bunun nasıl mümkün olduğu hakkında bilgisi olan var mı?
  12. Tübitak'tan Topraklama Sorusuna Cevap.

    bilgiler çok yararlı. sorana da cevaplayana da teşekkürler. açma-kapama düğmesinin nötr tarafına bağlandığı belirtilmiş. ama fişi prize 2 değişik şekilde takabildiğimiz için pek de anlamı kalmıyor.
  13. analog sinyal taşıma max. mesafe

    benim vericim manyetik yaklaşım sensörü. kataloğunda 600ohm yazıyordu. bu değerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. çıkıştaki maksimum direnç bu mu olmalı? çıkışı da PLC'nin analog inputuna gireceğim. blendajlı kablo kullanacağım, kablo kalınlığını ne seçeyim. 0,22 ile 1'lik arasında yarı yarıya...
  14. analog sinyal taşıma max. mesafe

    4-20mA analog sinyali taşıyabileceğimiz maksimum mesafe nedir? mesela 1km taşımak istiyorum, nasıl bir donanım gerekli, herhangibir tansmittere kabloyu bağlasam bu mesafede sorun çıkar mı yoksa ek bir ekipman mı gerekli olur?
  15. 220V AC Bobinli Röle

    220V AC bobinli röleye 220 voltu verdiğimizde çekiyor. verdiğimiz voltaj sinüs dalgası ve bir pozitif bir negatif oluyor. benim merak ettiğim bu durumda röle kontağı neden bir bırakıp bir çekmiyor?
  16. 24 VDC mi 24 VAC daha iyi?

    tam istediğin cevap olmayacak ama 24V AC'yi üretmek için trafo, 24V DC'yi üretmek için güç kaynağı gerekli. Kontrol sistemlerinde genelde 24V verecek güç kaynağı diğer ekipmanların çalışması için konulur, dolayısıyla 24VDC bobinli seçmek daha mantıklı. yani elinde olan mevcut sisteme göre seçmen...
  17. Plc ye baslamak isteyen ve nereden bashlayacagini bilmeyen

    plc'lerin ortak noktası Ladder programlama. ilk önce ladder mantığını öğren. daha sonra simulasyon programı olan PLC'leri seç. mesela siemensin PLCSim adında bir programı var. böylece donanıma ihtiyaç duymadan yazdığın programı test edersin öğrenme daha çabuk olur.
  18. aküye ınvertör nasıl baglanır

    sadece bilgisayar çalıştıracaksan bilgisayarın güç kaynağı zaten 220'yi 12V ve 5V DC'ye çeviriyor. 12V kısımlara aküyü direk bağla 5V için de DC-DC konvertör kullan. Laptop kullanıyorsan yine aküyü adaptörün DC tarafına DC-DC konvertör kullanarak bağlayabilirsin.
  19. Vektör Kotrol-Tork Kontrol-V/f Kontrol

    torku voltajla oynayarak ayarlayabiliyoruz. peki tork kontrol yaparken sürücüye sabit tork referansı verdiğimizde torku yakalamak için voltajı arttırırken aynı zamanda hızı da arttırıyor mu? v/f oranını sabit tutmaya çalışıyor mu?
  20. manyetik kaplin yoluyla hız kontrolü

    reliance'ın fan uygulamaları için değişik ürünleri yaptığı karşılaştırma, güzel açıklamışlar. manyetik kaplin sistemini araştırdım. bir kere fiyat sürücülerden düşük değil. ikincisi reliance'ın açıklamasındaki gibi motor düşük hızlarda da çalışıyorsa sürücü daha avantajlı. devir ayarı için...