  1. D/G cos@ hakkında bilgi

    bizde 620KW 'lık 3 adet jenerator bulunmakta.bunlar aynı zamanda paraleldede çalışmakta.sormak istediğim soru 1 nolu DG'nin cos@ si son zamanlarda diğerlerinden farklı olarak yüke göre artış değilde azalma yaptığını gözlemledim.bilhassa başka jenerator ile paralelde ve yüklü iken normalde...
  2. termostat arızasını çözemedim

    termostatı komple yenisiyle değiştir yeni termostat oda sıcaklığına göre devreye girip çıkan cinsten alırsan daha kolay olur senin için. eskisine gaz girişi varsada iptal edebilirsin. yani senin yeni termostadın oda sıcaklığına göre kompressorü start-stop yapacak. kolay gelsin.
  3. timer özellikleri hakkında acil yardım

    arkadaşlar bana bir timer gerekli. aradığım timer özellikleri; bobini enerjilendiğinde açık kontağı kapatacak , ayarlanan süre sonunda (30 saniye) kapattığı kontağı tekrar açacak.bobin enerjisi kesildiğinde kontak açık konumda olacak. örnek; 15 ile 16 nolu kontak NO(normalde açık) olsun. 15...
  4. elektrik motoruna göre termik ayarı

    bu termik ayarları servis mühendisleri tarafından yapılmış. tersaneden gemiyi yeni alıcaz. kontrollerimizi yapıyoruz.bu olay baya bi düşündürdü beni.yani bu ayarları ben yapmadım. üstte amperin nasıl ayarlanacağı konusunda sayın ustalarımız bilgi vermişler ama bu baya bi değişik.dahlender motor...
  5. 2 adet kompresörün tek hava tankına bağlanması

    aynı sistemi biz kullanıyoruz. basınç prosestat ayarından ayarlayabilirsiniz. kolay gelsin...
  6. modifikasyon bilgi

    tamam öyle ama o zamanda kompressore start komutu geldiğinde timer da devreye girecek. 2 konu var kompressor startıyla birlikte selonoid açacak kompressor stop ettiğinden 10 saniye sonra kapatacak.(kompressor çalışır iken açık kalacak)
  7. modifikasyon bilgi

    öncelikle herkese kolay gelsin... modifikasyon konusunda bir sıkıntı var. durum şöyle; 2 adet hava kompressörümüz var.bunlara modifikasyon yapmak istiyoruz. yani sisteme ilave yapmak istiyorum.şu anki durumda kompressöre ilave bir selenoid valf koymak istiyorum.fakat sistem kompressor ile...
  8. termik ayarı ile motor akımı

    soruyu birde şöyle yönelteyim. ana hat akımı 100 A olsun. motora giden akım ana hat akımından daha düşük. burda neyin etkisi varki motora giden akımı düşürüyor?
  9. termik ayarı ile motor akımı

    kontaktör çıkışına bağlı.
  10. termik ayarı ile motor akımı

    125Ampere ayarlı bir motor var fakat motorun çektiği akım 172Amper . termikte atma felan olmuyor.bu nasıl iştir arkadaşlar bu işin içinden birtürlü çıkamıyorum.buarada motor yıldız-üçgen. yardımcı olursanız sevinirim. saygılar...
  11. Motor Termik Attırıyor

    bu motorun termik attırma sebepleri; 1: öncelikle motoru stop edip 15 dakika beklemeyi dene. çünkü termik ısınmış durumda ve motor ilk kalkınma akımı fazla olduğundan termik attırıyor. 2: motorun bağlı olduğu mekanik kısımda bi problem olabilir.böyle çalıştırmaya zorlar isen motor zarar...
  12. elektrik motoruna göre termik ayarı

    bu konuyla ilgili olarak baya bi mesajlaşma oldu. önceki mesajlar bakarsanız bir fikir uyandırır.yinede ben tekrar bilgi vereyim. bu motorlar yağ tankına bağlı. motoru start ettiğimizde motor yüksüz yani boşta çalışıyor. motor pompasının 2 adet çıkışı var ve bu çıkışlarda selonoid valfler...
  13. elektrik motoruna göre termik ayarı

    tamam ama halen soruma tam bir cevap alamadım. bu motor kapasitesi belli, etiket üzerinde yazan değer belli. 1)neden motor etiket değerine göre termik ayarı yapılmamış? 2)neden motorun çektiği akım etiket değerinden çok fazla düşük? etiket değeri:40~70A yazıyor motorun çektiği akım:17~23A. bu...
  14. elektrik motoruna göre termik ayarı

    benimde düşüncem o yönde idi (motor yük kaldırmadan enerjisiz kalacak) fakat motorlar düzgün olarak çalışıyor yani motorların çalışmasında bi problem yok benim anlamadığım da o zaten. bir soru daha sormak gerekiyor bu arada motor neden yüksüz iken 17A, yüklü iken 23A çekiyor?
  15. elektrik motoruna göre termik ayarı

    elektrik motorlarının klemens bağlantılar. biri yıldız diğeri üçgen bağlı motorun fotoğrafı. yardımlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum çok merak ediyorum acaba ne sonuç çıkacak. saygılar...
  16. elektrik motoruna göre termik ayarı

    yarın klemens kutusu bağlantı fotoğrafını da çekip eklerim. saygılar... size kısaca bu motorların çalışma prensibini açıklayayım. elimizde 2 adet motor var ve herşeyi birbiriyle aynı. bu motorlar bir yağ tankına bağlı. ikiside aynı görevi yapıyor.1 motorun bağlı olduğu hidrolik sistemde 2...
  17. elektrik motoruna göre termik ayarı

    yukarıda gösterdiğim termik yıldız-üçgen bağlı motorun termik ayarıdır. yardımlarınızı bekliyorum. saygılar...
  18. elektrik motoruna göre termik ayarı

    motorun etiket resmi var elimde paylaşmak istiyorumda bir türlü beceremedim. iş için uygundur çünkü gemi dümen motorları bunlar. hazır kurulu sistem. normalde motor bağlantılarında bir farklılık olsa etiket değerinde belirtilmesi gerekmiyor mu?
  19. elektrik motoruna göre termik ayarı

    tamam öylede burda durum biraz farklı.bu olayı çok merak ediyorum eğer çözebilirsek çok mutlu olucam herkesten yardım bekliyorum.