    Kompanzasyon kademe hesabı

    Basitçe şöyle söyleyeyim. Örnek-1: Kompanzasyon yapılacak işletme trifaze motorların ağırlıkta olduğu büyük bir fabrika ise ihtiyaç duyulan toplam kond. gücü belirlendikten sonra (%20 fazla olarak), işletme çalışma bilgisi alınarak tamamı trifaze olan kademler çeşitlendirilerek serpiştirilir...
  2. Ertek68

    Kompanzasyon kademe hesabı

    Bunun bir kuralı, eğitimi, videosu olmaz bu tamamen o işletmeye özel bir durumdur. Zamanla tecrübe edinirsiniz. Siz sırf öğrenmek için soruyorsanız bunu atlayın. Yok hali hazırda bir işletmeye kompanzasyon yapıyorsanız yüklerin büyüklük ve devreye alınma bilgilerini paylaşırsanız yardımcı...
  3. Ertek68

    Kompanzasyon kademe hesabı

    Kademelerin sıralaması ve güç dağılımının herhangi bir hesabı yada kuralı yoktur. İşletmedeki yük dağılımı ve devreye girme durumlarına göre güçleri çeşitlendirmek gerekir. İlk üç kademe tek fazlı olacak diye birşey yok. Hatta örneğin ENTES RG3 serisinde ilk kademe Trifaze olmak zorundadır ve...
  4. Ertek68

    Güneş panellerindeki fark nedir

    600 watt şu kadar sürede üretir denemez, onu için watt/saat denmesi gerekir. Diğre taraftan 30cm * 14,5cm ebatlarında 600 wat bir güneş paneli yakın gelecekte mümkün değildir.
  5. Ertek68

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    Onu gördüm hocamda mantığını tam anlayamadım. Weak (4 cycles) ise 4 taramada bir mi güncelliyor analog giriş bilgisini.
  6. Ertek68

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    Hocam bu filtreyi laddder da yapacak şekilde açmanız mümkün mü...?
  7. Ertek68

    ENdüktif Ceza

    SVC pahalı bir sistem bazı yerlerde (Özellikle hızlı yük değişinin olduğu yerlerde) çok iyi iş çıkarabilir. Ama Bu konudaki gibi basit işler için bence okadar para harcamaya gerek yok.
  8. Ertek68

    ENdüktif Ceza

    Hiç yük yoksa enerjisini kesseydiniz ya.. :)
  9. Ertek68

    ENdüktif Ceza

    Sabit grup ihtiyacı her trafoda farklılık gösterdiği gibi, Trafonun yüklü-yüksüz durumlarındada önemli ölçüde değişir. Arkadaşın trafosunda ciddi bir yük değişimi olmadığı için deneyerek sonuç alabileceğini düşünüyorum. Tabi artık günümüzde en iyi çözüm OG referanslı kompanzasyon.
  10. Ertek68

    ENdüktif Ceza

    Reaktiften çıkmak için Aktif tüketimi arttırmak hiç mantıklı değil. "Tabi fatura ne gelirse gelsin, cezayı sorun eden bir patron varsa o başka" :) 2000/5 Akım Trafosu ile büro kompanzasyonu yapmak imkansız gibi birşey. Bence; Sabit grubunuzu iyi ayarlayıp Trafonun kendisini iyi kompanze...
  11. Ertek68

    s7-300 plc ile analog sinyal filtreleme

    Merhaba arakadaşlar 10 yıllık konuyu yeniden canlandıracağım. Benim başımdada titreşimle ilgili bir sıkıntı var. Torba dolum makinesindeki titreşim (özellikle ürün akmayınca üstte çalışan vibratörün titreşimi) sebebiyle ciddi problem yaşıyorum. Mekanik olarak titreşimi yok etmek imkansız. Öyle...
  12. Ertek68

    çoklu modbus haberleşme

    Merhaba arkadaşlar. S7 1200 PLC'ye CM1241 takarak 4 ayrı cihaz ile MODBUS üzerinden haberleşmek istiyorum. Anlık olarak iki cihazı okuyup aldıkları değerleri işleyerek diğer ikisine veri yazmam lazım. Soru Şu; Tek CM1241 kullanarak sürekli değişen değerleri çok hızlı okuma-yama yapmak için neler...
  13. Ertek68

    Degirmen Motoru Oneri

    Sanayide tornacı bir akrabam var. 15 kW motorla 30 kVA alternatörü çevirip, üretilen 30 kW elektriğin 15'ini geri besleme yaparak motora kullanacak, diğer 15'i cepte... :D Birileri aklına girmiş toplu sipariş verecekmiş zor ikna ettim.
  14. Ertek68

    Degirmen Motoru Oneri

    Sevgili kardeşim hayal etmek güzeldir. Ama; Hayal kurarak fizik kurallarını değiştiremezsin. Ben hayal kurdum pedal çevirip mahalleyi aydınlatacağım. Birileri çıksın bunu yapsın diyerek birşeyler icat etmiş olmuyoruz. Yine de medeni cesaretinden ötürü tebrik ederim. Arayışta olmaya devam et bu...
  15. Ertek68

    Degirmen Motoru Oneri

    Bilmem kaç bin tur pedal çevirince ancak bir tur atacak olan dinamodan naslı bir elektrik üretmeyi düşünüyorsunuz. Diğer video; Mıknatıstaki itme-çekme enerjisi kesinlikle işe yarayacaktır ama günümüz teknolojisi ile ancak takviye enerji ile mümkün. Eğer Günün birinde mıknatıstan etkilenmeyen...
  16. Ertek68

    Degirmen Motoru Oneri

    Eskiden bizim köydede vardı taş değirmen. Elektrikle çalışıyordu (trifaze) ve motoru en az 30 kw idi.. Yani Monofaze motorla ancak redüktör (şanzıman) marifeti ile yavaş devirlerde döndürebilirsiniz. Ama sanırım oda öğütme için yeterli olmaz. Bence siz 3 faz (sanayi elektriği) almanın yollarına...
  17. Ertek68

    4-20mA sensörünü kuru kontak kullanabilir miyim?

    Teşekkür ederim. Akıllı röleye input olarak aldınız sanırım. Benzer şekilde PLC'de bende kullandım. Ama direk röle çektirmek sıkıntılı olabilir o yüzden proseste tavsiye etmiyorum.
  18. Ertek68

    4-20mA sensörünü kuru kontak kullanabilir miyim?

    Amaç denemekse olabilir, ama proses çalışmasında olmaz. Deneme çalışması için sensör çıkışı ya 4 yada 20 mA vermeli, ara değerler olmamalı. Sonrasında çıkışa paralel 500 ohm direnç bağlarsan 20 mA çıkışta 10 VDC alırsın. Bununlada 12 V bir röle çektirilebilir. Neden olmaz? Proseste...
  19. Ertek68

    Basincli Salter elektrik baglantisi

    Elektrikçinin işini Elektrikçiye bırakınız. Yoksa ciddi zararlar göreblirsiniz (can & mal). Elektrik şakaya gelmez.....
  20. Ertek68

    PLC programından HMI da kullanılan bir butona click nasıl gönderebilirim?

    Click ile etkilemek istediğin biti zaten program içinde 1- 0 yapıyorsundur. Bunu yaparken Buton görünümünü değşitirmek istiyorsan. Buton animasyo kısmından ilgili biti ile halledebilirsin. Yok Buton Click ile Script falan çalıştırmak istiyorsan. O zaman İlgili bitin Tag ValueChange script...