  1. Alpek Kablo ile Keşif Özeti

    Alpek kablolu bir tesisin keşif özetini hazırlarken, sadece metraj vermek yeterli midir? Kullanılacak askı tertibatı ya da aksesuarlar için miktar belirtiliyor mu, belirtiliyorsa nasıl? Teşekkürler...
  2. Bir kompanzasyon problemi

    Bu sistem için dizilimi 1+1,5+2,5+5+5+5 kVAr 3 fazlı, tekfazlı olanlarıda 0,33+0,33+0,33+0,55+0,55++0,55 kVAR yaptım ve Tense nin 3 akım trafolu modeli ile, şu anki oran % 12 endüktif , % 8 kapasitif. Güner beyi teşekkür amaçlı aradık ama ulaşamadık, Teşekkürler.
  3. Bir kompanzasyon problemi

    Öncelikle Tesisi Tanıtayım: Motör-1 ---> 15 kW Motör-2 ---> 3 kW 34 adet 125 W C. B Lamba- 5 kW Lojman- Yılda 2 kez devreye giren (yaklaşık 20 saat) su pompası 7,5 kW Sistemden geçen akım yaklaşık 40 A , 3 faz dengeli akım çekiyor ama tek fazlı akım tr. ile beslenen entes rg-8T tipi röle ve...
  4. paratoner tesisatı keşfi

    Son zamanlarda Paratoner tesisatı keşif özeti yapan arkadaşlar, poz numaraları ile keşif özeti çıkartırken kullandıkları malzeme listesini gönderirlerse sevinirim.
  5. Kombi sayaçların marka-klas farklılığı kompanzasyon oranlarını etkiler mi?

    "anlayamadığım bir konu oldu,3 defa karşıma cıktı 3 pencerede de cos fi'ler 1000'de ayar yaptığı halde indüktif %22-23 kapasitif %16-18 olarak klas 05 serisi sayaçta çıktı.Sadece sayaçları klas 1 sınıfı sayaçla değiştirince oranlar indüktif % 2-5'lere kapasitif %1'lere düştü, öyleyse bu...
  6. lokal kompanzasyon hesabı

    Elbette motorun yük durumu önemli olacaktır, tam yükte çalıştığını varsayarsak kullanılan motorun, 75 kW için 51-52 kVAr lık bir kondansatör gerekiyor proje hesabında. Tesislerimizde uygulama yaparken motorun yüklenme durumunu hesaplayıp, gerçek gücünü k=0,69 katsayısı ile çarparak lokal...
  7. lokal kompanzasyon hesabı

    Bir başka konudaki bir arkadaşın yazısını okurken 75 kW lık motorun sabit kondansatörü 20 kVAr olmalı demiş. Benim bildiğim TEDAŞ onaylı projelerde, Şebekenin cosq1= 0,7 den cosq2= 0,95 e çıkarılması için k=0,69 katsayısı baz alınarak gerekli kondansatör gücü Q= 0,69*Aktif Güç (kW) alınarak...
  8. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    Ohmik karakterdeki ısıtıcı, rölenin, akımı hangi şekilde(endüktif-kapasitif) göreceğini etkiler mi?
  9. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    Fahri Bey, öncelikle ilginiz için teşekkürler, ısıtıcılar her faza eşit dağılımda, 750 W gücünde ama gerçek güçleri farklı farklı olabilir, ısıtıcıları devre dışı bırakınca sistem normale dönüyor, PS 5 uygun gibi görünüyor, dizilimi değiştirmeyi düşünüyorum ama son kademeyi su pompasının...
  10. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    Sistem 1 ad. 3 kW asenkron motör (In=6 A), 18,5 kW Su Pompası için motör, aydınlatma yaklaşık 1,5 kW 3 fazlı, 2 adet bina (lojman) ortalama 5 kW ve her biri bir faza bağlı 3 adet 750 W Isıtıcı Röle Entes RG-8T, bir fazdan akım gerilim bilgisi alınıyor. Kompanzasyon Kademeleri : 1+1+1+2 + 2+ 4...
  11. Bir kumanda problemi

    En başta çizim gönderen arkadaşlar olmak üzere tüm arkadaşlara, ilgilerinden dolayı teşekkürler...
  12. Bir kumanda problemi

    teşekkürler...
  13. Bir kumanda problemi

    Çünkü küçük ölçekli bir hastane, büyük güçte bir UPS istememişler. Yani şu an hazırdaki sistem bu ve günde 4-5 kez şebekede bir faz gidiyor. Sorun bu, çözüm için öneriniz var mı?
  14. Bir kumanda problemi

    Bir hastaneye ait UPS i beslemek istiyoruz. Ancak yoğun bir şekilde şebekede faz gitmeleri oluyor. Bu UPS i sabit bir fazdan değil de sürekli sağlam kalan fazdan besleyebilmek için yani 3 faz dan sürekli olarak herhangi birinden besleyebilmek için nasıl bir kumanda devresi tasarlardınız.