Arama sonuçlarınız

  1. Kaan Çimen

    Hidrolik sistem

    Verdiğiniz bilgiler biraz eksik ama yinede anladığım kadarıyla bir program hazırladım umarım işinizi görür.
  2. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Bunun için D60 yerine D408 - D599 veya D2000 - D3919 arası kalıcı dataları kullanarak deneyebilirsiniz.
  3. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Kullandığınız Delta panel modeli nedir? Ayrıca PLC program içerisinde m1002 tetiği ile D60 datasına bir değer gönderiliyor mu?
  4. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Mantık olarak doğru bir yol izlemişsiniz zaten bu şekilde yapmanız gerekiyor, eğer programda çalışıyorsa sıkıntı yok.Sadece burada şuna dikkat edin sayı gir elementinin okuma ve yazma adreslerinin ikisini de D60 yapın.
  5. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Peki siz panel ile PLC'yi mi haberleştiriyorsunuz yoksa 04PT modülünü mü? Eğer PLC'yi haberleştiriyorsanız aşağıda ki daha önce sormuş olduğunuz forum başlığını takip edebilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-plc-s%C4%B1cakl%C4%B1k-sens%C3%B6r%C3%BC.101900/#post-636067
  6. Kaan Çimen

    Delta Plc sıcaklık sensörü

    Konuyla ilgili örnek demoyu aşağıda ki Delta haberleşme örnek demoları sayfasından indirebilirsiniz. http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=28&t=7179&sid=51684540c3cfc67246432e7debad2341
  7. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Bu #1 registerı giriş sensör tipi seçimi registerıdır ve word'dur. Yani bizim bu registerın içine gönderdiğimiz değere göre bizim giriş sensör tipimiz belirlenir. Bunlarda bit bittir. Aşağıda ki fotoğrafta giriş sensör tipini PT1000 yapmak için hangi kanal için hangi bitlerin aktif olması...
  8. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    4 kanaldan okuma yapmak için komut içerisinde ki K2 değerini K8738 olarak değiştirerek deneyebilirsiniz.
  9. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Yani programda "TO K0 K1 K2 K1" gibi bi komut olması lazım.
  10. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Program içerisinde "TO" komutu ile H1 registerına 2 değerini göndererek aşağıda ki bağlantı ile 1. kanaldan okumayı dener misiniz.
  11. Kaan Çimen

    Hata Veriyor

    Bağlantınız doğru gibi duruyor birde aşağıda ki linkte bulunan örnek programı indirip bunla deneyiniz. Bu arada PLC modeliniz nedir? http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=28&t=393
Geri