  1. takcay78

    Topraklama Ölçüm Raporunu Tekniker olarak doldurabilir miyiz?

    İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren X bir firmada çalışıyorum. Firmalara topraklama ölçümü yapıp rapor düzenliyorum. Elektrik teknikeriyim...Yakın zamanda işten ayrılacağım.Düşüncem kendime işolanağı yaratmak.Topraklama ölçümlerini şirket unvanı olmadan yapıp (kalibre edilmiş kaliteli bir...
  2. takcay78

    Tesisatta Toroid Röle için sınır değer

    Bir firmanın Topraklama ölçüm raporunda gördüm. Ölçüm yapan mühendis sınır değeri Toroid röle kullanıldığı için 5ohm almış. Bunu ilk kez gördüm. Daha evvel buna şahit olanınız var mıdır?
  3. takcay78

    TN sistem için Topraklama Sınır Değer Hesaplama

    Yönetmeliğe baktım ancak sonuca varamadım. TT sistem için Tabloda misal 16C tip sigorta için RA sınırı 0,31 demiş. (50/160 hesaplama sonucu) TN sistem için bakıyorum RA sınır değer yazmamış. Ben şimdi ölçüm yaptım Sistem TN prizin bağlı olduğu sigorta 16C... Buna göre 50/160 mı deriz ? (Öyle...
  4. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Merhabalar, Yönetmeliğin istediği Elk. Tesiatı uygunluk/kontrol raporu için neyapılır? Ekteki resimde örnek bir form var. Bunu bilen doldurmuş olanınız var mıdır?
  5. takcay78

    Toprak direnci "0"ohm ???

    Arkadaşlar, Bir firmada Ana pano koruma topraklamasını ölçtüm. İlk ölçümde 0,01ohm gördüm şaşırdım hata vardır diye düşünüp 2.kez ölçüm aldım bukez 0,00ohm çıktı! ölçümü birkaçkez tekrar ettim sonuç aynı. Ölçüm sonucu resmini çektim sizinle paylaşıyorum. Direncin "0"ohm çıkması...
  6. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Topraklama uygunluk raporu vermek için Prizden Topraklama ölçümü alma zorunluluğu var mıdır? Birde açık ofis tipi yerlerde her masada enaz iki adet priz olduğunu düşünürsek toplamda 100den fazla prizden tek tek mi ölçüm alınır ?
  7. takcay78

    Şebeke Tipini Nasıl Anlarız ?

    İşletmelere gittiğimde şebeke tipini TN mi yoksa TT mi olduğunu anlayamıyorum. Yönetmeliği okudum ancak birinci harf şunu temsil eder ikinci harf şunu temsil eder demesiylede sonuca ulaşamadım. Bunu saptamanın kolay yolu var mıdır? Neye dikkat etmek gerekir ?
  8. takcay78

    Topraklama ölçümü RA Sınır değer hesaplaması hk.

    Üstadlar merhaba, İşim gereği topraklama ölçümü yapıyorum buna istinaden rapor hazırlıyorum ancak takıldığımbir husus var. Sınır değer (RA) hesaplanırken yönetmelik 50V yada 25V baz alınır demiş.Yapılan raporlardada bazı elk.müh. 25V bazıları 50V baz almış bu neye göre belirleniyor. Birde...